59 123
发新话题
打印

消防常识第三篇建筑消防设施

本主题由 daisy 于 2008-4-17 11:27 移动

Re:楼主

12)巡视检查探测器、手动报警按钮和指示装置的位置是否准确,有无缺漏、脱落和丢失,每个探测器下方及周围各方向,手动报警按钮的周围是否留有规定的空白空间。
13)可燃气体探测器应按生产厂家说明书的要求进行试验和检查。
4
.年度检查试验:使用单位每年对火灾自动报警系统的功能应作下列检查试验,并填写年检登记表:
1)按生产厂家说明书的要求,用专用加烟(或加温)试验器对安装的所有探测器分期分批进行检查试验,至少全部检查试验一遍;
2

TOP

Re:楼主

二、给水管网的基本要求
一般情况下,设有给水系统的城镇,消防用水应由给水管网供给,并符合下列要求:
1
.供应消防用水的室外消防给水管网应布置成环状管网,以保证消防用水安全。但在建设初期,可采用枝状管网,但应考虑将来有形成环状管网的可能。一般居住区或企事业单位内,当消防用水不超过15L/S时,为节约投资可以布置成枝状。
2
.为确保环状给水管网的水源,要求向环状管网输水的输水管不应少于两 条,当其中一条发生故障时,其余的输水管应能通过消防用水总量。
3
.为了保证火场消防用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管网上应设置消防分隔阀门将其分隔成若干独立段。每个独立段上的消火栓的数量不宜超过

TOP

Re:楼主

2.《高层民用建筑设计防火规范》规定符合下列条件之一时,应设消防水池:
1)市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2)市政给水管道为枝状或只有一根进水管(二类居住建筑除外)。
(二)消防水池的设置要求
以消防水池作为消防水源时,应满足以下要求:
1
.消防水池内消防用水一经取用之后,要尽快补水,以供在短时间内可能发生的第二次火灾使用(如在火灾危险性较大的高层工业建筑和重要的工厂企业单位,有可能在较短时间内发生第二次火灾),或检查后补充。一般情况下,补水时间不宜超过

TOP

Re:楼主

四、消防水箱的要求:消防水箱应设置在建筑物的最高部位,依靠重力自流供水,是保证扑救初期火灾用水量的可靠供水设施。
1
.采用高压给水系统的建筑,可不设高位消防水箱;采用临时高压给水系统的 建筑,应设高位消防水箱。
2
.消防水箱与其他用水合并的水箱,应有保证消防用水不做它用的技术措施。
3
.消防水箱的容积,《建筑设计防火规范 》规定:消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)应储存10MIN的消防用水量。而《高层用民建筑设计防火规范》规定:高位水箱的储水量,一类公共建筑不应小于18M3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于


TOP

Re:楼主

二、室内消火栓的设置
(一)给水管道:室内消防给水管道的设置,直接关系向室内消火栓供水的可靠性。
1
.当室内消防火栓的数量超过10个,且室内消防用不量大于15L/S时,其给水管道至少有两条进水管与室外环状管道连接。室内的给水管道应连环状,或将进水管与室外供水管道连成环状。
2
.一般建筑室内环状给水管道用阀门将环状管分成若干个独立管道,两个阀门之间的消火栓的数量不应超过5个。当某独立管道发生故障或检修时,保证停止使用的消火栓的数量不超 

TOP

Re:楼主

(二)室内消火栓的布置原则
室内消火栓是建筑防火设计中应用最普遍最基本的消防设计,除无可燃物的设备层外,凡设室内消火栓的建筑物,每层均应设置,同一座建筑内应采用统一规格的消火栓,一般应采用栓口直径65MM的消火栓,喷嘴口径不小于19MM和长度不超25M的水带,室内消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点。
在灭火中,充实水柱(又称充实水流)的基本概念是:具有充实核心段的水射流。水枪的充实水柱长度应通过水力计算确定,一般建筑不应于小于7M。甲

TOP

Re:楼主

(四)室内消火栓的布置要求
1
.为了使在场人员能及时发现和使用消火栓,室内消火栓应有明显的标志。
2
.室内消火栓栓口离地面高度应为1.1M。为减小局部水头损失,并便于操作,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角。
3
.消防电梯前室是消防人员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡。为便于消防人员向火场发起进攻或开辟通路,在消防电梯前室应设室内消火栓。
4
.冷库的室内消火栓为防止冻结损坏,一般应设在常温的穿堂或楼梯间内。冷库进入闷顶的人口处,应设有消火栓,便于扑救顶部保温层的火灾。
5
.同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以利管理和使用。每个消火栓


TOP

Re:楼主

二、喷头的选择与布置
(一)喷头的选择
1
.根据保护场所的环境温度。确定喷头的公称动作温度,一般要要求喷头的公称动作温度比环境最高温度高30
2
.根据保护场所的用途,选择喷头类型 
3
.根据保护场所建筑物结构的不同,选择喷头安装型式。
4
.在存在腐蚀性介质的场所应选择具有抗腐蚀和经防腐处理的喷头。
(二)喷头的布置
1
.喷头的间距的选择应符合表



TOP

Re:楼主

7.安装自动喷水灭火系统的建筑物,其吊顶与屋顶或楼板的间距大于800MM,并且其中有可燃物或敷设有电缆和可燃气体输送管道时应在吊顶内部布置喷头。
8
.装有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物,有下列情况或与其相连的下列部位应设置喷头:
1)宽度大于80CM的挑廊下面;
2

TOP

Re:楼主

三、管路与报警阀的布置
1
.管路布置:在自动喷水灭火系统的管路上,不允许设置其他用水的设备,包括消火栓。管路分为三类:
1)配水干管:连接报警控制阀并向配水管供水的管路。
2)配水管:向配水支路供水的管路。
3)配水支管:连接配水管并直接安装喷头的管路。

TOP

Re:楼主

第六节 消防泵及泵房
在整个灭火过程中,无论是从水源取水,还是将水输送到火场,都必须由固定式消防水泵或移动式消防水泵和其动力设备及有关附属设备来完成,为了确保火场供水,消防水泵和水泵房应满足一定的要求。
一、消防水泵
消防水泵常用离心泵,因为离心泵具有体积小、重量轻、供水连续、能自动调节流量等优点。从离心泵的特性曲线可以看出,当离心泵的转数固定时,流量扬程的变化范围很广。这是离心泵的特点,也是离心泵的优点,当火场水枪关闭时(流量等于零),离心泵还能继续工作。
1
.消防水泵的并联:两台或两台以上的水泵通过公共输水管向灭火设备输水,称为水泵的并联。消防水泵并联的目的是为了增加水量。
2
.消防水泵的串联:第一台水泵出水管连接在第二台水泵吸水管上,两台水泵同时运转,称为水泵的串联。水泵串联的目的是为了增加扬程。
3
.稳压泵(增压泵)


TOP

Re:楼主

二、消防水泵房的要求:凡担负消防供水任务的水泵房均称为消防水泵房。
1
.吸水管的布置要求:为保证消防水泵不间断供水,一组消防水泵的吸水管不应少于两条。当其中一条损坏时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。高压或临时高压消防给水系统,其每台消防泵(工作水泵和备用泵)应有独立的吸水管,从消防水池(或市政管网)直接吸水,保证火场用水。消防水泵宜采用自灌式引水。当采用自灌式引水时,在水泵吸水管上应设阀门,以便检修。吸水管直径一般应大于水泵进口直径。
2
.出水管的布置要求:为保证环状管网有可靠的水源,当消防水泵出水管与环状管网连接时,其出水管不应少于两条。当其中一条出水管检修时,其余的出水管应仍能供应全部用水量。消防水泵的出水管上应设置单向阀并在出水管上设检查和试验用的放水阀门。
3
.备用消防泵:备用泵是指工作泵发生故障或检修时投入运转的泵。为保证不间断地供应火场用水,消防水泵应设备用泵。备用泵的流量和扬程应不小于消防泵站内的最大一台消防泵的流量和扬程。但在室外消防用水量不超过25L/S的工厂、仓库和七层至九层的单元式住宅内,可不设备用消防泵。
4
.消防水泵房:消防水泵房应用一、二级耐火等级的建筑,附设在建筑内的消防水泵房,应用耐火极限不低于

TOP

Re:楼主

第七节 系统的检查与维护管理
一、室外消火栓的检查维护:室外消火栓由于处在室外,经常受到自然和人为的损害,所以要经常维护。
1
.清除阀塞启闭杆端部周围杂物,将专用扳手套于杆头,检查是否合适,转动启闭杆,加注润滑油;
2
.用油纱头擦洗出口螺纹上的锈渍,检查闷盖内橡胶卷圈是否完好;
3
.打开消火栓,检查供水情况,在放净锈水后再关闭,并观察有无漏水现象;
4
.外表面油漆剥落后应及时修补;
5
.清除消火栓附近的障碍物,对地下消火栓,清除井内积聚的垃圾、砂土等杂物。

TOP

Re:楼主

3.使用环境检查。使用环境及保护对象被人为地作了不恰当改变,往往成为对系统功能的损害因素。如在仓库内货物堆高不适当地增大而阻挡了喷头的喷洒范围;喷头被刷漆或包扎而延迟了动作灵敏度,从而改变了喷洒特性;可燃物数量和品种的改变或生产性质的改变,致使原设计标准已不符合现实的危险性等级要求等等。因而对使用环境和条件要定期检查、评价,不允许有超过规定的改变。
四、消防泵的检查与维护
1
.消防水泵是水消防系统的心脏,因此应每月启动运转一次(内燃机驱动水泵应每星期启动运转一次),检查水泵运行是否正常,出水压力是否达到设计规定值。
2
.每年应对消防系统进行一次模拟火警联动试验,以检查火灾发生时水消防系统能否迅速开通投入灭火作业。主要试验如下:
1)打开试验区域内自动喷水灭火管网一只喷头或以接近1L/S

TOP