第四节 消防控制室
一、消防控制室的设置要求
消防控制室是火灾自动报警系统的控制信息中心,也是火灾时灭火指挥和信息中心,具有十分重要的地位和作用。国家标准《高层民用建筑设计防火规范》和《建筑设计防火规范》等规范对消防控制室的设置范围、位置、建筑耐火性能都作了明确规定,并对其主要功能提出原则性要求。而在国家标准《火灾自动报警系统设计规范》中,则进一步对消防控制室具体要求作了规定。
(一)消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志。
(二)消防控制室的送回风管在其穿墙处应设防火阀。
(三)消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。
(四)消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房。

TOP

Re:楼主

二、消防控制设备的功能
(一)消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能
1
.控制消防设备的启、停,并应显示其工作状态。
2
.消防水泵、防烟排烟风机的启、停,除自动控制外,应能手动直接控制。
3
.显示火灾报警、故障报警部位。
4
.显示保护对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图等。
5
.显示系统供电电源的工作状态。
6
.消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置,其控制程序应符合规定要求。

TOP

Re:楼主

3)消防控制室、消防值班室或企业消防站等处应设置可直接报警的外线电话。
4)消防专用电话宜为独立的消防通信系统,一般不得利用普通电话线路。
8
.消防控制室在确认火灾发生后应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和标志灯。
9
.消防控制室在确认火灾后应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。
(二)消防控制设备对消防系统或设备应有以下控制显示功能
1
.消防控制设备对室内消火栓系统应有下列控制、显示功能;

TOP

Re:楼主

4.消防控制设备对泡沫灭火系统应有下列控制、显示功能:
1)控制泡沫泵及消防水泵的启、停;
2)显示系统的工作状态。
5
.消防控制设备对干粉灭火系统应有下列控制显示功能;
1)控制系统的启、停:

TOP

Re:楼主

第五节 系统的检查与维护管理
一、系统的检查
(一)外观检查
1
.查所有设备(如探测器底座、接线端子箱、手动按钮及报警控制器)是否已全部安装布线、接线就绪。
2
.系统的接地应符合规范所提出的各项接地要求。
1)火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于,采用共用接地装置时,接地电


TOP

Re:楼主

(二)报警控制器的功能、性能检查
1
.通过火灾报警控制器上的手动检查装置,检查报警控制器的各项功能是否正常,包括火警、各类故障监控功能、消音功能等是否正常。
2
.切断交流电源,观察备用电源自动投入情况,各项功能是否正常。
3
.观察各电压表、电流表的指示值。
4
.所有指示灯、开关、按钮应无损坏及接触不良情况。
5
.通过手动检查装置检查报警控制器的功能、性能时,自动灭火、输出控制接点等均不应动作,时钟亦不应停止计时。
(三)系统的功能、性能检查
1
.进行探测器的实效模拟试验时,观察报警控制器的声光显示报警是否正常,探测区域号与建筑部位的对应是否准确。


TOP

Re:楼主

(一)一般规定:火灾自动报警系统一旦投入使用,就应该严格管理:
1
.系统必须要有专人负责,坚持24小时值班制度,无关人员不得随意触动。系统的操作维护人员应是经过专门培训,并经消防监督机构组织考试合格的专门人员,值班人员应熟悉掌握本系统的工作原理和操作规程,应对本单位火灾自动报警系统的报警区域和探测区域的划分熟悉掌握。
2
.使用单位必须有系统竣工图,设备技术资料、使用说明书、调试开通报告、竣工报告、竣工验收情况表等有关资料,建立系统的一套完整技术档案,以利系统的使用和维护。
3
.应建立系统操作使用规程,明确值班人员职责,做好系统运行记录和维护图表。
(二)定期检查:系统投入正常使用后,为确保运行正常和可靠性,必须严格按定期检查制度进行定期检查和试验:
1
.每日检查:使用单位值班人员每日应检查集中报警控制器和区域报警控制器的功能(如火警功能、故障功能、复位、消音等)是否正常,有关指示灯有否损坏,值班人员应将每日检查、处理问题情况记录在日记录表中。
2

TOP

Re:楼主

5)有联动控制功能的系统,应用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能是否正常;
防排烟设备、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制设备;
室内消火栓、自动喷水灭火系统等的控制设备;
卤代烷、二氧化碳、干粉、泡沫等固定灭火系统的控制设备;
火灾事故广播、火灾事故照明及疏散指示标志灯。
以上试验均应有信号反馈至消防控制室,且信号清晰。

TOP

Re:楼主

2)季度试验和检查中(3)、(4)、(5、(6)、(7)、(8)、(9)各项所列的检查和试验项



TOP

Re:楼主

5.设置在宽度小于3m的内走廊顶棚上的探测器宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m。感烟探测器的安装间距不应超过15m。靠近走廊端墙的探测器对端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2
6
.探测器的设置位置与其相邻墙壁或梁之间水平距离不应小于0.5m

TOP

Re:楼主

4.缆式线型定温探测器安装在电缆托架和支架上时,其热敏电缆宜采用接触式安装,即敷设于所有被保护动力电缆或控制电缆的外护套上面。
5
.空气管式差温探测器在顶棚下方安装时,空气管线路至顶棚的距离宜为0.1m。相邻线路之间的水平距离宜不大于5m;线路至墙壁的距离宜为1-1.5m
(三)手动火灾报警按扭的设置:报警区域内每个防火分区,应至少设置一只手动火灾报警按钮,手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。安装在墙上距地(楼)面高度1.5m

TOP

Re:楼主

三、系统布线:火灾自动报警系统的布线首先应当符合一般建筑电气系统布线的基本要求,同时,还应当根据国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,符合以下要求;
(一)一般要求:
1
.火灾自动报警系统的传输线路和50v以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流250v的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220V-380V的供电或控制线路应采用电压等级不低于交流500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。
2
.火灾自动报警系统的传输线路的线芯截面选择,除应满足自动报警装置技术条件的要求外,还应满足机械强度的要求。铜芯绝缘导线、铜芯电缆的最小截面面积不应小于表4.1.3.3的规定:

(二)室内布线


TOP

Re:楼主

7.火灾自动报警系统的传输网络不应与其它系统的传输网络合用。
第四节 消防控制室
