51 123
发新话题
打印

[转载]消防常识第二篇建筑防火知识

本主题由 daisy 于 2008-4-17 11:27 移动

Re:楼主

3.防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应 超过30。在排烟支管上应设有当烟气温度超过280度时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证在280度时能连续工作30分钟。
4
.走道的机械排烟系统宜竖向设置;房间的机构排烟系统宜按防烟分区设置。
5
.排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,并应在其机房入口处设有当烟气温度超过280度时能自动关闭的排烟防火阀。
6



TOP

Re:楼主

1.一级负荷
建筑高度超过50的乙、丙类厂房和丙类库房。
2
.二级负荷
1)室外消防用水量超过30L/s的工厂、仓库。

TOP

Re:楼主

(二)二级负荷的供电要求
二级负荷应尽量做到当发生电力变压器故障或电力线路常见故障时不致 断供电(或中断后能迅速恢复)。因此当地区供电条件允许且投资不高时,二级负荷宜由两个电源供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由6Kv及以上专用架空线供电。如采用电缆时,应敷设备用电缆并经常处于运行状态。二类高层民用建筑有自备发电设备时,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。
(三)三级负荷的供电要求
应设有两台变压器,一用一备。
电力负荷按重要程度分级的目的,在于正确反映电力负荷对供电可靠性的要求,根据国家电力供应的实际情况,恰当地选择供电方案和运行方式,满足社会的需要。这里必须指出:负荷分级只是相对的,同当时当地电力供应的情况密切相关,而且要从全局出发,考虑到政治的影响。
第七章、建筑物的防爆措施 

建筑物的防爆措施一般包括两个方面的内容,一是防爆泄压,二是合理考虑建筑布局及建筑本身的平面布置。

TOP

Re:楼主

体积超过1000平方米的建筑,如采用上述比值有困难时,可适当降低,但不宜小于0.03
4
.散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房,宜采用全部或局部轻质屋盖作为泄压设施。顶棚应尽量平整,避免死角,厂房上部空间要通风良好。
5
.散发较空气重的可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应采用不发生火花的地面。如采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。地面下不宜设地沟,如必须设置时,其盖板应严密,并应采用非燃烧材料紧密填实;与相邻厂房连通处,应采用非燃烧材料密封。
散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面应平整、光滑,并易于清扫。
(二)有爆炸危险厂房的总体布局和平面布置

TOP

Re:楼主

(三)其他有关规定
1
.使 用和生产甲、乙、丙类液体的厂房管、沟不应和相邻厂房的管、沟相通,该厂房的下水道应设有隔油设施。
2
.使 用和生产甲、乙、丙类液体的厂房,发生生产事故时易造成液体在地面流淌 或滴漏至地下管沟里,万一 遇火源即会引起燃烧爆炸事故,为避免殃及相邻厂房,故规定地面管沟不应与相邻与厂房相通。并考虑到甲、乙、丙类液体通过下水道流失也易造成事故,故规定下水道需设水封设施。 
第八章 建筑内部装修防火 



TOP

Re:楼主

(二)装饰件
包括固定或悬吊在墙上的装饰画、雕刻板、凸起造型图案等。
(三)悬挂物件
包括布置在各部位的挂毯、帘布、幕布等。
(四)活动隔断
指可伸缩滑动和自由拆装的隔断。
(五)大型家具
指大型的笨重家具,这些家具一般是固定的,例如收银台、酒吧柜台等。另外有些布置在建筑内的轻板结构,如货架、档案柜、展台、讲台等也应属大型家具。

TOP

Re:楼主

(四)增大了建筑内的火灾荷 载。
(五)它能产生烟雾和有毒气体,使 人们的疏散行动、火灾扑救工作 难于进行
第二节 内部 装修防火的一般要求
一、无窗房间

TOP

Re:楼主

九、配电箱
建筑内部的配电箱,不应直接安装在低于B1级的装修材料上。
十、灯具和灯饰
照明灯具的高温部位,当靠近非A级装修材料时,应采用隔热、散热等防火 保护措施。
灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级。

TOP

Re:楼主

十七、消火栓门
建筑内部消火栓的门不应被装饰物遮掩,消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别。
十八、消防设施和疏散指示标志
建筑内部装修不应遮挡消防设施和疏散指示标志及出口 ,并且不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。
第三节 单层、多层、高层、地下建筑内部装修防火要求
一、单层、多层民用建筑内部装修防火

TOP

Re:楼主

二、高层民用建筑装修防火
(一)基准规定
高层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级,不应低于表3.8.3.2的规定。
(二)建筑物局部放宽条件
《建筑内部装修设计防火规范》规定:除100以上的高层民用建筑及大于800座位的观众厅、会议厅、顶层餐厅外,当设有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,除吊顶外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在表3.8.3.2规定的基础上降低一级。高层民用建筑的楼房内面积小于



TOP

Re:楼主

(四)固定货架等
地下商场、地下展览厅的售货柜台、固定货架、展览台等,应采用A级装修材料。
四、工业厂房内部装修防火要求
(一)基本规定
工业厂房内部各部位装修材料的燃烧性能等级,应低于表3.8.3.4中的规定。
(二

TOP