二、通风、空调系统的火灾危险性
1
.穿越楼板的竖直风管是火灾向上蔓延的主要途径之一。
2
.排出有火灾爆炸危险物质,如没有采取有效措施,容易引起爆炸事故。
3
.由于排风机与电机不配套引起火灾爆炸事故时有发生。
4
.某些建筑使用塑料风管,燃烧蔓延快,产生大量有毒气体,危害大。
5
.某些建筑的通风、空调系统采用可燃泡沫塑料做风管保温材料,发生火灾燃烧快,浓烟多且有毒。
6
.风管大多隐藏在吊顶和夹层内,起火不易扑救,往往造成大灾。
三、通风、空调系统的防火措施

TOP

Re:楼主

5.有爆炸危险的粉尘、过滤器、管道,均应按照现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》的有关规定设置泄压装置。净化有爆炸危险的粉尘的干式除尘器和过滤器,应布置在系统的负压段上。
6
.排除、输送有燃烧爆炸危险的气体、蒸汽和粉尘的排风系统,应设有导除静电的接地装置,其排风设备不应布置在建筑物的地下室、半地下室内。
7
.甲、乙、丙类生产厂房的送、排风道宜分层设置,但进入生产厂房的水平或垂直送风管设有防火阀时,各层的水平或垂直送风管可合用一个送风系统。
8
.排除和输送温度超过80的空气或其他气体以及容易起火的碎屑的管道与燃烧或难燃烧构件之间的填塞物,应用不燃烧的隔热材料。
9
.下列情况之一的通风、空气调节系统的送、回风管应设防火阀:

TOP

Re:楼主

13.通风管道不宜穿过防火墙和不燃烧体楼板等防火分隔物。如必须穿过时,应在穿过处设防火阀。穿过防火墙两侧各2m范围内的风管保温材料应采用不燃烧材料,穿过处的空隙应用不燃烧材料填塞。
有爆炸危险的厂房,其排风管道不应穿过防火墙和车间隔墙。
(二)对于高层民用建筑
1
.空气中含有易燃、易爆物质的房间,其送、排风系统应采用相应的防爆型通风设备。当送风机设在单独隔开的通风机房内且送风干管上设有止回阀时,可采用普通型通风设备,其空气不应循环使用。
2
.通风、空气调节系统,横向应按每个防火分区设置,竖向不宜超过五层,当排风管道设有防止回流设施且各层设有自动喷水灭火系统时,其进风和排风管道可不受此限制。垂直风管应设在管道井内。
3
.下列情况之一的通风、空气调节系统的风管应设防火阀:

TOP

Re:楼主

7.管道和设备的保温材料、消声材料和粘结剂应采用不燃烧材料或难燃烧材料。
8
.风管内设有电加热器时,风机应与电加热器连锁。电加热器前后各80mm范围内的风管和穿过设有火源等容易起火部位的管道,均必须采用不燃保温材料。 
第二节 建筑防烟、排烟设施
一、防烟、排烟设施的设置范围
(一)高层建筑设置防烟、排烟设施的分类
高层建筑的防烟设施


TOP

Re:楼主

(三)地下人防工程设置防烟、排烟设施的范围
1
.人防工程下列部位应设置机械加压送风防烟设施:
防烟楼梯间及其前室或合用前室;
避难走道的前室;
2
.人防工程下列部位应设置机械排烟设施:
建筑面积大于50平方米,且经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅和丙、丁类


TOP

Re:楼主

三、高层建筑的机械防烟
(一)机械加压送风防烟设施设置部位
当防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室各部位有可开启外窗 时,能采用自然排烟方式,造成楼梯间与前室或合用前室在采用自然排烟方式与采用机械加压送风方式排列组合上的多样化,而这两种排烟方式不能共用。为此,将这种组合方式及防烟设施设置的部位分别列于表3.5.2.1
垂直疏散通道防烟部位设置


(二)机械加压送风防烟系统的设计要求
1
.高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量应由计算确定,或查表确定。当计算值与查表结果不一致时,应按两者中较大值确定。

TOP

Re:楼主

(三)机械加压送风防烟系统的设置
1
.防烟楼梯间的加压送风口应采用自垂式百叶风口或常开的双层百叶风口,当采用常开的双层百叶风口时,应在其加压风机的吸入管上设置与开启风机连锁的电动阀。
2
.前室的加压送风口应为现场手动打开或与火灾自动报警联动打开的常闭百叶风口。
3
.机械加压送风机可设置一台或多台。机械加压送风机房应采用耐火极限不低于2.5小时的隔墙和1.5小时的楼板与其他部位隔开,隔墙上的门应为甲级防火门。
4
.机械加压送风口的风速不宜大于

TOP

Re:楼主

(二)设置机械排烟部位的一般要求
1
.排烟风机的排烟量应符合下列规定:
1)担负一个防烟分区排烟或净空高度不大于6的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60立方米/小时计算(单台风机最小排烟最不应小于7200立方米

TOP

Re:楼主

8.机械排烟系统与通风空气调节系统宜分开设置。若合用时,必须采取可靠的防火安全措施,并应符合排烟系统要求。
9
.设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%
10
.排烟风机的全压应按排烟系统最不利环管道进行计算,其排烟量应增加漏风系数。

第六章 消防供电 
第六章 消防供电
一、消防负荷分级


TOP

Re:楼主

3.三级负荷
除一、二级负荷外的民用建筑物、储罐(区)和露天堆场等消防用电设备,可采用三级负荷供电。
二、不同消防负荷等级主电原的供电要求
(一)一级负荷的供电要求
一级负荷应由两个电源供电。两个电源的要求,应符合下列条件之一;
1
.两个电源间无联系。
2
.两个电源间有联系,但符合下列要求:
1

TOP

Re:楼主

(三)三级负荷的供电要求
应设有两台变压器,一用一备。
电力负荷按重要程度分级的目的,在于正确反映电力负荷对供电可靠性的要求,根据国家电力供应的实际情况,恰当地选择供电方案和运行方式,满足社会的需要。这里必须指出:负荷分级只是相对的,同当时当地电力供应的情况密切相关,而且要从全局出发,考虑到政治的影响。
第五章 通风、空调、采暖系统防火及防排烟系统 

第一节 通风、空调系统的火灾危险性及防火措施
一、 通风、空调系统的类型

TOP

Re:楼主

各层机组空调系统。
风量不超过15000m3/h、且集尘斗的储尘量小于60kg的定期清灰的除尘器和过滤器。
5
.有爆炸危险的粉尘、过滤器、管道,均应按照现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》的有关规定设置泄压装置。10.防火阀的易熔片或其他感温、感烟等控制设备一经作用,应能顺气流方向自行严密关闭,并应设有单独支吊架等防止风管变形而影响关闭的措施。
易熔片及其他感温元件应装在容易感温的部位,其作用温度应较通风系统在正常工作时最高温度约高25,一般可采用72
11
.通风、空调系统的风管应采用不燃烧材料制作,但接触腐蚀性介质的风管和柔性接头,可采用难燃烧材料制作。
公共建筑的厨房、浴室、厕所的机械或自然垂直排风管道,应设有防止回流设施。