4.3.3 晶闸管故障检测模块
如果励磁整流波头相互比较,宽度误差大于10%,报警;如果波头相互比较误差大于20%,或周期内缺一个波头,而且时间超过1
min,停机并报警。总之,正常情况下,三相全控桥的整流波形在一个周期,有六个波头,而且,每个波头几乎相同。不符合此标准者,被认为故障,会引起带励失步,若不及时处理必将事故扩大。
4.3.4
失步检测模块
将失步信号整形后送人PLC,测量矩形的宽度和频率,与设定值比较,达到者被认为失步。当电机失步后,PLC立即封锁投励控制信号,同时灭磁继电器复位,使电机进入异步驱动阶段,然后电机转速自动上升,待进入临界滑差后,励磁装置自动投励,按准确强励对电机实施整步,使电机恢复到同步状态。如整步失败,PLC发出跳闸信号动作于跳闸回路。液晶显示屏显示"失步"或"整步失败",按复位键复位。
4.3.5
故障连锁模块
同步机的负载以压风机为例来说,把压风机的保护检测信号,如轴温、一排温度、二排温度、一排压力、二排压力、冷却水压等等报警信号送人PLC,依据压风机的具体要求实现连锁。
5
结束语
上述系统已通过实验验证,各项指标达到预期目标,样机进入工业实验阶段。
(1)同步机励磁装置PLC控制器,与单片机控制器相比较,研制周期短,整个系统成本小、功能强大,配置汉显的人机界面、适合于恶劣的工业环境。
(2)便于将机械设备的控制柜与励磁装置融为一体,减小体积、增强控制功能、提升原来系统的自动化水平。