其优点是极低的输出谐波含量,在无输出滤波器的情况下,可使THD<0.3%,堪称“完善无谐波”变频器;极低的转矩纹波和电机噪声;功率因数可达0.95;对电机绝缘无损害,电缆长度无限制;便于冗余设计。
其缺点是只能单象限运行;不能进行旁路切换;不能实现无熔断器设计;体积大、笨重;元器件非常多,因而可靠性差、电容器多,易发生漏电问题;功率节点多,增加连接难题;多电平结构的变压器必须和变频器集成在一起,使电气室的空间和散热成为问题;考虑空间要求时,大容量装置只能采用水冷方式。
适用于风机水泵。
八、各种类型变频器的比较
各种类型变频器的比较见表2所列。
表2
高压变频传动系统选型表
变频器类型
交—交
负载换流(LCI)
电流源(CSI)
电压源(VSI)
功率器件
晶闸管
晶闸管
GTO
HV-IGBT*
功率范围/MW
1.5~∝
2.5~∝
1.5~10
0~7
最高转速r/min
500
7000
12000
6000
最低转速/额定转速
0
0.1
0.1
0