变电所TV电压经常出现不平衡。往往把电压不平衡总认为是一次系统接地。若并非一次接地,便可能在查找时,分、合断路器造成对用户的短时停电,另一方面也可能因为未能及时找到接地点,而引起事故扩大。
1 一般情况下电压不平衡的分析
(1) 中性点不接地系统电压不平衡,可能是由于熔丝熔断而造成,即高压熔丝熔断,熔断相电压降低,由于TV还会有一定的感应电压,所以其电压并不为零而其余两相为正常电压,其向量角为120°,同时由于断相造成三相电压不平衡,故开口三角形处也会产生不平衡电压,即有零序电压,如:C相高压熔丝熔断,零序电压大约为33V左右,故能起动接地装置,发出接地信号。
二次侧熔丝熔断时,与一次侧熔丝之不同在于:一次侧三相电压仍平衡,故开口三角形开口处没有电压,因而不会发出接地信号,其它现象均同一次侧熔丝熔断的情况。
(2) 当线路或带电设备上某点发生金属性接地时,接地相与大地同电位,两正常相的对地电压数值上升为线电压,产生严重的中性点位移。中性点位移电压的方向与接地相电压在同一直线上,与接地相电压方向相反,大小相等。
特别值得注意的是接地并不单指线路接地,当线路拉路检查后仍未能消除接地故障,则应考虑到可能所内设备有接地,例如避雷器、电压互感器,甚至变压器接地。
(3) 综合以上三种情况,可归纳中性点不接地系统电压表所反映不平衡电压时的故障区别见表1。
表1 中性点不接地系统故障判别表
| 故障性质 |
相别 |
有无接地信号 |
| A |
B |
C |
| C相接地 |
线电压 |
线电压 |
0 |
有 |
| C相高压熔丝熔断 |
相电压 |
相电压 |
降低很多 |
有 |
| C相低压熔丝熔断 |
相电压 |
相电压 |
降低很多 |
无 |
2 运行中的特殊情况
(1) TV熔丝熔断后在工作电压作用下造成电压轻微不平衡现象: