在做电力系统保护控制时,我有500千伏变10千伏以及66千伏变10千伏的变压器,高压侧直接连断路器Q1,在断路器前无地刀,低压侧连断路器Q2,在断路器与变压器之间有地刀Q22,请问在做断路器Q1的连锁控制时要不要与地刀Q22的状态关联,为什么?
搜索更多相关主题的帖子:
断路器
变压器
连锁
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1582672&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
8631671
帖子
623
精华
1
所属行业
电气行业
阅读权限
100
在线时间
34 小时
注册时间
2008-6-17
最后登录
2008-11-18
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
达人
四级 大咕噜
UID
8631659
积分
735
金币
819
阅读权限
40
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2楼
大
中
小
发表于 2008-9-18 14:58
只看该作者
假定你说的事情就是描述中的(忽略设计中的其他要求,例如隔离开关等设备的设置),那么两者之间应该关联(正规说法叫做“闭锁”),因为如果Q22接地的时候(此时变压器是不带电推出运行状态的),如果你合闸Q1,势必造成变压器低压侧接地短路,将可能产生对变压器最为严重的破坏。
相反依然,如果变压器带电(就是Q1合上的时候)去合上接地刀Q22,将十分的危险,不但可能破坏变压器,而且引起极大的弧光,造成人员和设备的伤害。
回
UID
8631659
帖子
491
精华
0
所属行业
电气行业
阅读权限
40
在线时间
23 小时
注册时间
2008-6-17
最后登录
2008-11-18
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
mingxinglitao
mingxinglitao
三级 咕噜
UID
078456
积分
445
金币
41
阅读权限
30
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
3楼
大
中
小
发表于 2008-9-20 17:40
只看该作者
不知道
UID
078456
帖子
400
精华
0
所属行业
阅读权限
30
在线时间
56 小时
注册时间
2007-3-10
最后登录
2008-11-16
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
积分记录
公众用户组
个人空间管理
升级个人空间
道具中心
QQ群
社区银行
领取红包
任务精灵
勋章中心
邀请注册
统计代码