[消防报警] 讨论单层多防火分区消防排烟联动

讨论单层多防火分区消防排烟联动

请大家讨论,因为规范没有明确规定,情况如下:

对于一个10万平方米,三层地下空间的商场和停车库建筑,每层都有几个防火分区,每个防火分区都有独立的排烟和补风机,排烟风机为平时排风和火灾排烟双速风机,补风机为共用单速风机。当其中一个防火分区着火时,着火区强制开启排烟风机和补风机,当280度排烟阀烧断后,着火分区全部风机停机,这个没有问题。

但是,在其中一个分区着火时,其他相邻未着火分区的风机如何控制,因为有可能他们正在排风和补风状态。联动方式只有以下三种:
1.强制他们全部停机。
2.强制他们全部进入排烟状态。
3.不用管他们,保持他们原有状态。

希望各为同行能给出规范依据,谢谢。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1581229&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

全部进入排烟状态。。。


乐观向上,快乐每一天。

TOP

谢谢LIANGZHICHAO,但是依据哪?^_^


TOP

楼主,辛苦辛苦!谢谢!!


TOP

划分报警区域的时候应按照防烟分区设置,一个风机管好几个防烟分区的时候,一个区发生火灾,应启动相关风阀,而其他的防烟分区则关闭,防止助纣为虐。这样的话,就需要相关的风阀有二次动作,也就是说需要模块2个。


TOP

回复 5楼 的帖子

是的,你说的是一个风机管几个排烟分区,规范规定,启动风机前关闭非着火排烟分区的防火阀,但是对于相邻的防火分区该如何对待哪?


TOP