请大家讨论,因为规范没有明确规定,情况如下:
对于一个10万平方米,三层地下空间的商场和停车库建筑,每层都有几个防火分区,每个防火分区都有独立的排烟和补风机,排烟风机为平时排风和火灾排烟双速风机,补风机为共用单速风机。当其中一个防火分区着火时,着火区强制开启排烟风机和补风机,当280度排烟阀烧断后,着火分区全部风机停机,这个没有问题。
但是,在其中一个分区着火时,其他相邻未着火分区的风机如何控制,因为有可能他们正在排风和补风状态。联动方式只有以下三种:
1.强制他们全部停机。
2.强制他们全部进入排烟状态。
3.不用管他们,保持他们原有状态。
希望各为同行能给出规范依据,谢谢。
搜索更多相关主题的帖子:
单层
分区
消防
防火
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1581229&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
030359
帖子
102
精华
0
所属行业
阅读权限
30
在线时间
5 小时
注册时间
2006-8-28
最后登录
2008-9-26
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
LIANGZHICHAO
HUNANLIANG
荣誉会员
UID
000043
积分
93016
金币
18607
阅读权限
210
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2楼
大
中
小
发表于 2008-9-14 22:50
只看该作者
全部进入排烟状态。。。
乐观向上,快乐每一天。
UID
000043
帖子
42230
精华
9
所属行业
电气行业
阅读权限
210
性别
男
在线时间
1453 小时
注册时间
2005-9-28
最后登录
2008-12-2
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
tonji88888888
流浪电气师
三级 咕噜
UID
030359
积分
404
金币
21
阅读权限
30
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
3楼
大
中
小
发表于 2008-9-17 09:28
只看该作者
谢谢LIANGZHICHAO,但是依据哪?^_^
UID
030359
帖子
102
精华
0
所属行业
阅读权限
30
在线时间
5 小时
注册时间
2006-8-28
最后登录
2008-9-26
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
布线@一线通
一线通
一级 小野人
UID
8715600
积分
38
金币
43
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
4楼
大
中
小
发表于 2008-9-19 05:56
只看该作者
楼主,辛苦辛苦!谢谢!!
UID
8715600
帖子
38
精华
0
所属行业
安防行业
阅读权限
10
性别
男
在线时间
1 小时
注册时间
2008-9-19
最后登录
2008-9-19
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
wurenhecai
无人喝彩
一级 小野人
UID
121191
积分
44
金币
14
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
5楼
大
中
小
发表于 2008-9-20 21:15
只看该作者
划分报警区域的时候应按照防烟分区设置,一个风机管好几个防烟分区的时候,一个区发生火灾,应启动相关风阀,而其他的防烟分区则关闭,防止助纣为虐。这样的话,就需要相关的风阀有二次动作,也就是说需要模块2个。
UID
121191
帖子
43
精华
0
所属行业
阅读权限
10
在线时间
16 小时
注册时间
2007-7-31
最后登录
2008-10-12
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
tonji88888888
流浪电气师
三级 咕噜
UID
030359
积分
404
金币
21
阅读权限
30
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
6楼
大
中
小
发表于 2008-9-22 17:29
只看该作者
回复 5楼 的帖子
是的,你说的是一个风机管几个排烟分区,规范规定,启动风机前关闭非着火排烟分区的防火阀,但是对于相邻的防火分区该如何对待哪?