发新话题
打印

[自控变频器/调速] 变频器干扰问题?

变频器干扰问题?

今天调试设备,发现一温控仪传送到PLC模拟模块的信号在上位机上抖动很厉害,而且一台笔记本电脑的鼠标也不听使唤了,后来发现只要变频器一运行就这样,于是把变频器的载波频率调底效果就好多了,请大家帮助分析一下,是不是变频器前应加进线滤波器能好一些?估计是高频成分干扰了电源.

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1580625&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

很明显的干扰了,加不加滤波这个现在还不能肯定。你的变频信号数据控制线,
是不是跟其它设备的控制线,走的是平行线?
用的普通电缆还是屏蔽线?


TOP

把扫描频率改低点~`


TOP

变频器在安装时,要求控制线与主回路线分离布线防止干扰,如果不行也可垂直布线。我们曾经在调试变频器时碰到过干扰问题,当时用笔记本通过485口与变频器通讯,开始有较强干扰,笔记本调试程序运行不畅,将通讯线垂直布线并架空后问题解决。


TOP

发新话题