配电用断路器和电动机保护断路器有何区别?

配电用断路器和电动机保护断路器有何区别?

在断路器选型中用途一栏中看到的,一种为配电用,另一种为电动机保护,不是很明白它们俩之间的区别,请高手帮忙,谢谢!!!
如果按照delleons的说法:电动机保护断路器考虑了电动机的启动与过载保护
那么像装有复式脱扣器的断路器为什么也分“配电用”和“电动机保护用”那,既然复式脱扣器具有反时限的特性,那么对于电动机的正常启动和过载时的保护都应该可以胜任啦,那么还要做特别区别干什么?是不是它们在运动特性曲线上有一定的区别,但设计结构是完全一样的哪?请高手指教!
哦,我今天查到了一些
比如正泰的断路器400A及以下才分配电用和电动机保护用
配电用的:Ii=5~10In(可以让厂家在出厂时设定)
电动机保护用的:Ii=12In
谢谢你们的帮助

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1580509&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

区别;配电用断路器瞬间脱扣电流为额定电流的5倍
电动机保护断路器瞬间脱扣电流为额定电流的10倍
此设计能更有效的保护用电设备和线路


TOP

引用:
原帖由 wcf0002 于 2008-9-1 01:57 PM 发表
区别;配电用断路器瞬间脱扣电流为额定电流的5倍
电动机保护断路器瞬间脱扣电流为额定电流的10倍
此设计能更有效的保护用电设备和线路
也不能这样一概而论的就这样来定论,要看你保护电动机的容量和起动电流来最后决定是选择10倍还是更高倍数.


TOP

我还不到有区别,在设计中都没有考虑


TOP

那如果按楼上的楼主所说,当把配电保护选择大一些是就可以保护电机呢


TOP

区别;配电用断路器瞬间脱扣电流为额定电流的5倍
电动机保护断路器瞬间脱扣电流为额定电流的10倍
此设计能更有效的保护用电设备和线路

同意


TOP