漏电保护器为何没起保护?

三相四极40A漏电保护器后接一7.5KW电机,在三相变压器保险烧断两相并更换后,当接上两相保险准备再接最后一相时,电机烧.漏电保护如何没作用?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1580483&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

漏电保护常用于作漏电(触电)保护,如不是专用产品,没有过载和短路保护功能,从你的说明中看,电路中有保险,那就一定是没有过载和短路保护功能了;你

说的这个过程中,没有发生触电(漏电)故障,故三相四极40A漏电保护器不会动作。

此外,有二点你是要注意的:
1、当保护(保险)动作后,应马上停止设备运行,进行检查,查明保护动作原因,设备不能带病运行,否则会烧损设备;
2、电机是一种特殊的用电设备,不能缺相运行,否则也会烧损电机;当你带电更换保险时,电机实际是处于缺相运行状态,可能这时电机没有旋转,但这时的电流

却流过了电机的线圈,使电机线圈烧损。


TOP

学习了。!


TOP

更换保险应该切断电源


TOP

学习中,


如果选定了就要坚定不疑的走下去

TOP

谢谢楼主。。。支持一下。。。


乐观向上,快乐每一天。

TOP

漏电保护器原理:输出矢量和为0,保护不动作