发新话题
打印

[电气专家答疑] 雷击损坏分析

雷击损坏分析

2008年8月13日陇海线夏邑变电所故障分析


一、
事情概况

2008年8月13日14:38陇海线夏邑变电所电容保护测控盘供保护用直流配电空开1、空开2发生跳闸,所内保护装置全部失电。
14:40所内值守人员对主控室设备巡视后,恢复保护装置正常供电。
14:41所内值守员向供电调度汇报故障情况。
14:42调度汇报。
具体汇报情况如下:
211馈线保护装置告警、2#B后备保护装置告警、备自投装置告警且2#进线PT断线告警、313GK分闸位置灯不亮、直流充电盘告警、触摸屏无法正常操作、绝缘监察单元烧毁。
二、设备损坏情况
211馈线保护测控装置整套,2#主变后备保护装置整套,进线备自投装置面板、采样板、CPU板、开入板、开出板,211馈线保护测控装置出口板,直流电源监测装置PLC触模屏,绝缘监察装置。
三、相关调查信息
1、8月13日14:05左右陇海线夏邑变电所所在地区为大雨天气,且雷电强烈。

2、所内值守人员巡视发现1#主变低压侧A相避雷器动作2次、B避雷器动作8次,211、212、213、214馈线避雷器分别动作3、5、1、1次,其它无异常情况。
3、2008年4月30日对夏邑变电所避雷针接地电阻测试,数据如下:1#0.5欧、2#0.5欧、3#0.2欧、4#0.4欧,接地网电阻0.3欧。
2008年8月17日对夏邑变电所避雷针接地电阻测试,数据如下:1#0.4欧、2#0.6欧、3#0.3欧、4#0.2欧,接地网电阻0.2欧。
四、原因分析
还请高人指点一二~!~!~!


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1580013&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

也想知道结果~~~~


TOP

我认为跟你所用电的避雷装置有关系。