机房建设初期应考虑的问题(转贴)

机房建设初期应考虑的问题(转贴)


  要:信息机房是企业数据交换的核心,在大楼建设的初期就应考虑信息机房的安全性,本文主要阐述信息机房在建设初期防雷方面应考虑的问题。
关键字:信息机房   信息通信   雷电防护
一、前言
随着信息技术的发展,信息机房已成为企业数据交换及提供各种服务的核心平台,但如果不在建设初期考虑机房的安全问题将产生很多隐患。
雷电对机房的危害相当严重,并对信息机房的雷害占的比例越来越大,原因就在于机房内网络设备高度集成化,并传输的信号线缆抗雷电磁波干扰能力弱。如果在机房建设初期能合理进行:确定机房在大楼中的位置及网络设备在机房的位置、全面进行外部防雷设计、配电及信息系统防雷设计、良好的屏蔽及接地,将形成全面的雷电防护及屏蔽系统,确保机房安全。
二、设计要点
2.1、机房位置
在大楼建设的初期,就应考虑机房的位置,因为大楼在接闪的情况下,在大楼内部将产生很强的雷电磁脉冲,信号线路上产生的感应过电压将对网络设备造成损坏。
在大楼接闪时,雷电流通过引下线泻流,而对于不同楼层,引下线载的电流量不是完全相同,如下图:
图中:h1-hm为为引下线各层的距离,CsCd为某引下线顶雷击点至两侧最近引下线之间距离,n为引下线根数。
那每根引下线通过的雷电流:
I0=Kc*Is ……1
Kc为分流系数;Is为雷击时雷电流大小(一类按200KA、二类150KA、三类100KA计算)。
从公式1可以得出:通过雷电流大小取决于KcIs,而分流系数Kc越小,通过雷电流就越小,产生的电磁感应就越小。
Kc的大小,从分流系数公式可以得出Kc1Kc2Kc3Kc4=
Kcm,那么机房的位置不应位于顶三层,而应设置在顶三层以下的楼层,并尽量处于高屏蔽区内,宜考虑大楼的2~3层。
2.2、设备位置
机房的位置确定后,那网络设备在机房的位置也是非常重要的,当磁场强度达到2.4GS时,就可能永久性的损坏设备。
GB50057-94防雷击电磁脉冲6.3.2中给出了计算磁场强度H的公式,但公式中好多参数不好确定,在这里用一种相对的计算方法。
在图1及公式1给出了引下线雷电流大小的计算方法,这样就可以确定引下线流过电流的大小,那该引下线产生的磁场强度也就可以计算出来了,如下:
H0=i0/2?Sa)……2
将公式1带入得:
Sa=Is/2n?H0
如果按一般信息机房为二类在未有屏蔽措施下计算:Is=150KAn=8(一般考虑大楼有8根),H0=2.4GS计算得:Sa=150/2*8*3.14*2.4=1.24m,那么对于该根引下线的安全距离为1.24m,但是整个机房其它的引下线也对该空间产生磁场叠加,因引下线位置相对是对称的,其它引下线产生的影响就相对很小,可以不做考虑。
在屏蔽措施情况下H1=H0/10SF/20,这样会大大减少机房产生的磁场强度,但处于安全考虑,在计算网络设备的安全空间时,考虑雷电的不确定性,可以按未屏蔽措施下计算,这样可以有冗余的安全空间。
根据上述方法计算,考虑雷电的不确定性,按未屏蔽措施下计算对于一类设备安全距离Sa1.75m,二类Sa1.25m,三类Sa0.8m,并且网络设备尽量不要放置在有引下线的构造柱附近。
2.3、屏蔽措施
屏蔽措施包括机房的整体屏蔽与线路屏蔽,机房的屏蔽应采用“法拉第笼”形式进行设计,如图3
由公式可得,SF越小产生的屏蔽效果就越好,机房内磁场强度就越小,所以采用屏蔽措施是必要的,并且应在机房建设初期就应考虑,一般采用0.2×0.2m紫铜丝对整个机房形成屏蔽,并把静电地板与门窗等与屏蔽网进行等电位连接,并形成良好的接地,对于条件允许的最好整个机房采用塑铝板进行屏蔽。
2.4、外部防护
外部雷电防护包括“接闪器、引下线、接地体”设计,一般在大楼图纸设计时已考虑到这些,但对于大型信息机房还有一些特殊要求考虑不到位。
一般楼顶接闪器可以采用避雷针或避雷带等,如果采用避雷针接闪,可以达到保护建筑物的作用,但避雷针的原理是尖端放电引雷而泻放雷电能量,那此过程将对机房产生很强的电磁感应。这时应考虑避雷带,既可以达到保护的目的,又不主动引雷,建议楼顶采用1.0×1.0的网格,钢筋直径≥8mm,利用构造柱内不小于Φ162根对角钢筋做引下线,大楼本身自然接地,共同接地电阻不大于1Ω阻值。
2.5、配电系统
机房配电系统应采用TN-S系统,并实现电源的三级防雷,即在总配电房、分配电房、UPS前端安装相应的浪涌保护器(避雷器),原理如图4
只有采用三级防护,逐级泻流,达到后端设备能够承受的耐压水平,才能真正起到保护效果。
2.6、信息系统
信息系统防护主要考虑对相应信号线路安装信号避雷器,在机房建设初期阶段考虑是十分必要的,因为网络设备安装到配线柜里以后,未必有多余的空间,如果那时候再考虑安装信号避雷器,就没有位置了,并且在安装的时候也要考虑到网络设备的散热,所以在建设之初就应全面考虑。如下图是信息系统信号过电压防护的模型。
三、结束语
信息系统已经是当今企业的核心,其安全性是企业正常运行的关键。在信息机房建设初期应全面考虑并形成设计方案,这样才能形成全面综合的信息机房的防护体系。
本文只谈了信息机房建设初期应该考虑的几点,而在机房建设初期还有好多问题需要考虑,如机房内的接地形式等,只有未雨绸缪,才能防患于未然。
参考文献
1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94第六章防雷击电磁脉冲;
2、《计算站场地安全要求》GB9361-88
3、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004
4、《雷击电磁脉冲防护》IEC 61312-1第三部分:浪涌保护器的要求;