浴室接地的问题
问大家个问题,企业厂区内职工用的单独浴室(单独的建筑,面积200平米),做总电位箱了,男、女浴室还有必要单独设局部等电位箱吗?单层建筑。屋面不需要做防雷,那接地一般怎么做啊?还有厂区传达室屋面不做防雷,那等电位接地的做法怎么做啊?
搜索更多相关主题的帖子:
浴室
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1579704&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
8631659
帖子
490
精华
0
所属行业
电气行业
阅读权限
40
在线时间
23 小时
注册时间
2008-6-17
最后登录
2008-11-18
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
wcf0002
版主
UID
8631666
积分
315
金币
356
阅读权限
220
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2楼
大
中
小
发表于 2008-8-27 15:09
只看该作者
设上LEB,并与MEB相连。
防雷还是要做上,否则防雷办不批还是你的责任。没避雷带也要做接地。
传达室可以不做避雷带,但也要做接地。还是要把屋面、柱、基础内的钢筋焊结起来。