发新话题
打印

电梯、安防系统防雷设计措施(个人总结)

电梯、安防系统防雷设计措施(个人总结)

1.
电梯机房应在本工程防直接雷的保护范围之内。
2.
电梯机房的进线电源,应该设40KA,8/20us的浪涌保护器。
3.
电梯机房及安防系统内的设备机房应设等电位措施。(如;工作接地、防雷接地、保护接地及功能性接地)
4.
电梯井道应设独立的接地母线,下端与接地装置焊接,上端与避雷网焊接。
5.
电梯井道内的照明线路应设漏电报护。
6.
所有电梯机房及安防系统内的设备机房的进出线也应增加相应等级的弱电SPD保护。
7.
所有进出机房的金属管线及金属设备外壳均应接地。
8.
同轴电缆传输监控系统:在于传输电缆的两端线路接口防护及传输电缆自身的保护;双绞线传输监控系统:在于前端及终端的电源防护及双绞线接口防护;光缆传输监控系统:在于前端及终端的电源防护及光缆自身屏蔽铠层及加强筋的防护;
9.
安防系统直击雷防护:在室外摄象机的支撑杆上端,安装一个普天小避雷针,高度要高于摄象机,避雷针的引下线,可以直接利用金属杆本身,还可以敷设人工引下线,引下线连接到下端的地网.地网的电阻要小于10欧姆. 也可采用共用接地系统。
10.
摄象机的感应雷防护:在摄象机的电源,控制线,视频线路上分别安装防雷器,可以采用三合一集中式防雷器,把三种信号进行全面保护.此防雷器的地线连接到下面的地网上.。
11.
监控机房防雷保护: 在建筑物的总配电上安装第一级电源防雷器, 380/100KA,作为整个建筑物的第一级电源防雷保护.在机房配电上安装第二级电源防雷器, 220/40KA,作为机房设备的第二级电源防雷保护.在UPS电源前端,安装第三级防雷器, 220/20KA,保护UPS和其以后的设备.
12.
安防系统接地系统在室外的摄象机附近都要就近做一套接地网,如果2个地网之间距离小于20米,2个地网要连接在一起.摄象机和避雷针的地网阻值要小于10欧姆.接地体可以接地模块。也可采用共用接地系统。
监控机房的地网要小于4欧姆.考虑到接地空间的限制,可以采用高科技的接地模块.