接地跨接材质及焊条型号要求

大吓们请指教一下:1、基础接地跨接设计为12圆钢,可否用16螺纹钢?2、跨接对焊条型号有何要求?
另外这些东东在哪些规范条文上?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1579678&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

螺纹钢搭接焊不能保证焊接质量。当然,如果焊接三面,且接触面积足够的话,我觉得应该可以。实际施工时,曾这样做过,和监理及质检站现场沟通时,过了。如果螺纹钢焊接能达到电渣压力焊那种效果,应该没人会提出意见了。