发新话题
打印

[讨论] 如何有效控制二级RO出水PH值在6.2-7.0范围?

如何有效控制二级RO出水PH值在6.2-7.0范围?

各位达人,小弟的问题是因生产需要,需提供PH稳定在6.2-7.0的去离子水,但是从中间水箱出来的水感觉PH不稳定,导致在加NaOH时无法让其固定的按一个速度和加药量来添加,据我观察,在制水频繁的时候,要稳定二级RO出水PH在6.2-7.0时,需加大NaOH添加量,但是当制水不多时,即中间水箱的水更换不频繁时,又要去调小NaOH的量,如此反复,人都走不开。
请问达人们有没有好点的方法使的RO出水PH能稳定在6.2-7.0范围啊?跪求好方法。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1578049&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

加套PH控制


TOP

我们这里是使用了一套自动加药系统,但是无论怎么调节,都无法做到一直能把PH稳定在该范围,可能这次RO系统运行时PH能在该范围,但是当RO系统下次开启时,可能PH又跑该范围外去了,导致这个加药系统如同虚设,还是要人看着PH表来随时调节加药频率或加药量。真的很烦。有高手碰到过这种情况吗?


TOP

同意二楼的,加套PH控制,当PH在上限时考虑加酸,下限时考虑加碱,在正常范围内不加药,我所知道的时用计量泵再加+GF+(或其他有继电器输出的PH表来控制计量运行与停止)


TOP

大哥可不可以提供一下供应厂商,(PH自动低控制)


TOP

谢谢楼上的大虾。。。支持一下。


乐观向上,快乐每一天。

TOP

是的,楼上朋友说的对,米顿罗有专门的控制器DP-5000,你安装一个就行了