变电所(变压器)距负荷中心的距离如何确定?

变电所(变压器)距负荷中心的距离如何确定?

一个大型场区,既有大型用电设备(单台功率为220kW,共4台),又有生产生活辅助区,且两者相距较远(直线距离为750m),低压(380/220V)供电,现在请教各位专家,采用箱式变电站、YJV电缆供电的话,箱变放在什么位置比较合理;
一般变电所(变压器)距负荷中心的距离如何确定?有专家说,低压供配电系统中,变电所(变压器)距负荷中心的距离不宜超过350m,这样说法对不对?是不是要进行线路电压损耗计算?是的话,用什么公式可以算出供电回路的压降及末端电压?谢谢。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1577851&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

技术措施规定:低压线路的供电半径一般不宜超过200m。