1、认真熟悉图纸及洽商变更,按图纸及洽商要求施工。
2、管道系统安装过程中的开口处应及时封堵。
3、搬运管材、管件时,小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击,与尖锐物品碰触和抛、摔、滚,拖,所有管材管件严禁有划痕及污染。
4、管材、管件存放库房,不得露天堆放,防止阳光直射,注意防火,距热源不小于1M。
5、管材应水平堆放在管架子上支撑间距为1M,应避免弯曲管材,堆放高度≤1.5M,管件应逐曾层玛堆,不宜叠得过高。
6、管道嵌墙暗敷时,配合土建留凹槽,其尺寸为深度De+20mm,宽度De+40-60mm。管道暗敷在楼板层内时,应按设计图纸位置进行,,如有更改应有图示记录。试压完毕,土建抹灰封闭后,应在墙面或地面标明暗管的位置和走向,严禁在管上冲击或钉金属等尖锐物体。
7、管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或楼板时,不宜强制校正,PPR管与其它金属管道平行敷设时应有净距不小于100mm的保护距离。
8、管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,有防水要求时做好防水。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿越前端应设固定支架。PP-R管穿墙时应设置钢套管,套管两侧与墙面平齐,环缝均匀。
9、暗敷墙体,地坪面层内的管道不得采用丝扣或法兰连接。
10、给水PP-R与金属管件连接,应采用带金属嵌件的PP-R管件作为过渡,该管件与PP-R管采用热熔连接,与金属管件或卫生洁具五金配件采用丝扣连接。
11、切割管材必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切割机,必要时可使用锋利的钢锯。但切割后管材断面应去除毛边和毛刺。
12、管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油
13、用合适的笔在管端测量并标注出热熔深度,热熔深度及加热时间见下表。
14、熔接弯头或三通时,按设计图纸要求,应注意其方向,在管件和管材的直线方向上,用辅助标志标出其位置。
15、连接时无旋转的把管端导入加热套内,插入到所标志的深度,同时,无旋转的把管件推到加热头上,达到规定标志处。到达加热时间后,立即把管材与管件同时从加热套和加热头上同时取下,迅速无旋转的直线均匀插入到所标深度,使接头处形成均匀凸缘。刚熔接好的接头还可校正,但严禁旋转。
16、水压实验,水压实验时间在连接完成以后进行,试验压力为1.0Mpa,稳压1H,试验压力降不得大于0.06Mpa,然后降至工作压力0.8Mpa,稳压2H,压力降不超过0.03Mpa,同时检查各连接处不渗不漏为合格。