摘 要 本文通过高压变频器在生产中的实际应用,介绍变频器的节能原理、控制调试过程中的一些体会。
关键词 高压变频器、节能原理、操作使用。
1、引言
随着现代化企业的不断进步和发展,效益最大化是企业永恒的主题。利用高新技术来提高企业生产装置的管理水平和节能降耗已是各企业首选的手段之一。高压变频节能技术随着国内一些生产厂家研制水平的不断提高已接近甚至超过世界同行的先进水平,并以产品性能稳定、价格适宜、售后服务及时等优势深受国内企业广泛接受和应用。
泰达热电公司五号热源厂为三台75T/H的硫化床锅炉,采用单引风、一次送风、二次送风的形式。风机型号分别为 JLY75—15N025D左45°、JLG75—12N016D右90°、JLG75—22AN014D右90° 配置功率分别为560KW、315KW、250KW 电压为10KV的三相交流异步电动机,风门采用进风口挡板调节。这种配置的缺点是挡板两侧风压差造成节流损失,同时风机挡板执行机构为大力矩电机执行器易出故障 ,风机自动率较低。为此我们对引风量的调节、一次风量的调节、二次风量的调节在全国首家大胆采用了10KV高—高变频调速技术。以1#炉为例我们分别选择了DFCVERT—MV—710/10B、DFCVERT—MV—450/10B、DFCVERT—MV—355/10B变频器以达到节能降耗及提高自动化水平。目前经过对1#炉变频器的调试运行验证收到了预期效果,安装工艺、操作控制都有了突破性进展。 来源:
http://tede.cn
2、采用变频调速节能的基本原理
一般电气拖动设备设计上考虑有短时过载运行的情况,在电动机的功率配置上往往要大于负载最大功率的10%左右甚至更大一些,电动机选小了大负载运行时电机发热导致绝缘过早老化影响电机使用寿命,电机选大了励磁电流增大,无功损耗大功率因数低而且不经济,另外电动拖动设备不是长期工作在满负荷状态,而是长期工作在经济负荷状态,即额定值得85%左右,这样剩余功率和冗余功率就是一种浪费而采用变频技术正是解决这一问题的最好办法。它可以做到自动负荷匹配,在任何工况下电动机和负荷都可以实现最佳的负荷匹配。
利用变频器作为风量的调节最直接的效益就是节能降耗。采用变频调速的主要特点是消除或减少档板的节流损失,可自动调节转速与负荷匹配从而达到最佳的节能目的。一般情况下生产设备的节能可以通过两种手段实现一是减少运行时间,二是在满足运行工况的前提下削减输入功率,显然第一种方法不适合连续运行的锅炉风机,那么利用变频调速可以削减输入功率正适合不需要恒转矩的风机、水泵类的设备。下面就节能原理作一介绍。