发新话题
打印

求教:关于变压器运行中的问题???

求教:关于变压器运行中的问题???

求教:关于变压器运行中的问题???
最近我所首次在住宅小区投入了两台630KVA的组合式变压器(美式箱变),是番禺明珠厂的,其中有一台变压器空载运行的电压数值如下:AB:397V   BC:397V   AC:398V;
AO:229V  BO:229V   CO:230V;A对地:230V   B对地:174V   C对地:287V   
O对地:62V。但是,当变压器带轻负荷运行时,各项电压正常,O对地只有9V(未试带重负荷运行)请问谁能帮我说一下为什么空载运行会出现B相接地的情况?(系统的运行方式是中性点不接地)谢谢!!!

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1574034&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

谁来帮我!!!


TOP

专家在哪?


TOP

我来说一下,不一定完全正确。首先,你的变压器是好的,完全可以正常投入工作。第二、由于你的系统是中性点不接地,那么空载时零线与地线之间是开路的。这种情况下测量的电压实际上可以认为是两个不相联的回路的,这时你测量的电压有什么意义呢?什么也不能说明。而负载时由于电容作用,系统和地的阻抗减小,构成回路了,测量的值才有意义。尽管大地始终是零电位,但你所测出的电压是干扰信号,特别是电子数字表。如果用机械指针式表测量,情况肯定不一样。


TOP

答复的不错.


TOP

发新话题