顺特电气有限公司
蒋丽华
马俊涛
摘要:本文介绍了我国浇注干式变压器最近选用的一种新型绝缘筒材料,指出了该新型结构绝缘筒性能优良,加工简便,而且具有较大的综合经济效益。
关键词:浇注;干式变压器;绝缘材料;绝缘筒
前言
干式变压器具有安全,难燃防火,无污染,可直接安装在负荷中心;免维护、安装简便,综合运行成本低;防潮性能好,可在100%湿度下正常运行,停运后不经预干燥即可投入运行;体积小、重量轻;损耗低、局部放电量低、噪声小,散热能力强,强迫风冷条件下可以150%额定负载运行;配备有完善的温度保护控制系统,为变压器安全运行提供可靠保障;可靠性高。据对已经投入运行的16000多台产品的运行研究,产品的可靠性指标达到国际先进水平。正是由于这些特点,满足了那些既要使变压器深入负荷中心又要无燃烧危险的场所,如大都市高层建筑、地铁、机场、电站等用户,使得干式变压器在近十多年来得到了高速发展,增长速度约是同期油浸式电力变压器增长速度的6.3倍,随着干式变压器制造技术的引进消化以及产量的增加,其制造水平也在不断完善,目前国内知名厂家所制造的干式变压器的产品质量可与国外知名厂商的相媲美。
干式变压器其电磁原理与传统油浸式变压器完全一样,但在绝缘结构上两者则有巨大的差异。干式变压器不但结构多样,而且制造所用绝缘材料要求高、种类复杂,目前我国干式变压器制造所用的许多材料如浇注用环氧树脂、Nomex纸、高强度聚酯绑扎带、铜箔等还需要大量进口。本文着重介绍一种新型的绝缘筒材料及其在浇注型干式变压器中的应用。
1
干式变压器所用的绝缘筒材料
当干式变压器风道空气中的电场强度超过一定值时,高压线圈和低压线圈之间以及低压线圈与铁心之间就必须设计有绝缘筒,以缩小变压器的体积。选择合适尺寸的绝缘筒在降低变压器的噪声和改善散热条件等方面也有较好的作用,所以现在许多的干式变压器制造厂家选择了加放绝缘筒的结构。
传统的绝缘筒材料为3640环氧酚醛层压玻璃布管,干式变压器中常用的厚度有2mm和5mm两种。存在交货周期较长、价格较高等问题,该玻璃布管是由电工用无碱玻璃布浸涂环氧树脂,经烘焙热卷压固化而成,耐热等级为B级,其性能见表1。
表1
3640环氧酚醛玻璃布管性能指标
序号 | 项目 | 指标 |
1 | 外观 | 表面平整,无缺陷 |
2 | 长度 | 450~1950mm |
3 | 内径 | 6~1000mm(2及5的倍数) |
4 | 弯曲强度 | ≥176MPa |
5 | 压缩强度 | ≥68MPa |
6 | 损耗因数 | ≤0.03 |
7 | 体积电阻率 | ≥10000MΩ·m |
8 | 垂直层向耐电压 | 7~18kV |
9 | 平行层向耐电压 | 25 kV |
10 | 表面耐电压 | 12 kV |
搜索更多相关主题的帖子:
变压器 干式 结构 浇注 应用