什么防雷TN-S接地系统?

什么防雷TN-S接地系统?

什么防雷TN-S接地系统?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1571118&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

TN-S接地系统(三相五线制供电接地系统)

该供电接地系统在建筑总配电处将零线(N)和保护接地(PE)线重复接地,之后PE线和N线严格分离,不混接。
其优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其它设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断线也不会影响PE线的保护作用。
缺点是耗用的导电材料较多,投资较大。


TOP

楼顶设备的防雷 ;

雷电是自然界中强大的脉冲放电过程,雷电的危害形式通常有直接雷击、感应雷击、反击和电磁脉冲辐射等几种。楼顶设备的防雷,主要是防止楼顶设备遭受直接雷击和防止设备遭受感应雷击。

设置避雷针应符合有关技术规范。以下几点应注意 :
(1) 可将楼顶设备置于以避雷针为圆心、半径约 3 米的有效保护范围内。
(2)防雷系统接地电阻一般要求不大于4Ω。若楼顶设备安装在建筑物楼顶上,可将避雷针的引下线与建筑物的防雷网搭焊接起来即可。若建筑物原来没有防雷网或天线安装在空旷地面或山头上,应另做接地极,埋于潮湿的地方,用不小于Φ10 的圆钢交避雷针和接地极焊接起来。
(3)置于避雷针保护范围的楼顶设备也应与防雷系统连接,可用圆钢将立柱和防雷网焊接起来,使楼顶设备与大地处于等电位状态。
(4)对于强雷区,最好另设一条保护接地线,将室内设备的外壳与之连接。但保护地线的接地极应远离避雷针的接地极。


TOP

不太清楚冷凝器的原理。但是我知道一点。在实际中,不能将仪表、传感器等接地和其他性质接地混为一谈。更不能在接地选择的地点上距离防雷接地近,所以我认为如果冷凝器为一纯粹机械加工体的话,没有关系,但是如果带有传感器等仪表则应该分开单独接地,且接地点不能靠近防雷接地(有的也叫防雷引入地)。


TOP

谢谢各位的回答!


TOP

两种防雷接地降阻方法:1.使用HTJ-03型长效防腐物里降阻剂;2.使用FL系列低电阻接地降阻模块。这两种接地降阻方法的降阻效果特别好,而且对接地体没有腐蚀。