计算公式一:按计算电流计算
空气中:计算电流 < 电缆样本空气载流量×校正系数×样本空气温度 / 环境空气温度
土壤中:计算电流 < 电缆样本土壤载流量×校正系数×样本土壤温度 / 环境土壤温度
计算公式二:按自动开关整定电流计算
空气中:自动开关整定电流 < 电缆样本空气载流量×校正系数×样本空气温度 / 环境空气温度
土壤中:自动开关整定电流 < 电缆样本土壤载流量×校正系数×样本土壤温度 / 环境土壤温度
计算公式三:按线路压降计算
三相:(正负序电阻×功率因素COS+正负序电抗×功率因素SIN)×计算电流×线路长度×1.732 / 380×10 < 线路允许压降
单相220V:(正负序电阻×功率因素COS+正负序电抗×功率因素SIN)×计算电流×线路长度×2 / 220×10 < 线路允许压降
单相380V:(正负序电阻×功率因素COS+正负序电抗×功率因素SIN)×计算电流×线路长度×2 / 380×10 < 线路允许压降
空间有限,要下的快,到一定时间我得删了!
[ 本帖最后由 leeyy 于 2008-7-11 08:37 编辑 ]
附件
-
电缆计算程序.rar
(944.04 KB)
-
2008-7-10 11:59, 下载次数: 33544
, 售价: 金币 1 [记录]
[购买]
一个很不错的工程软件
搜索更多相关主题的帖子:
电缆 电流 样本 助手 电阻