中央空调设计中如何正确选择水泵的安装位置

  空调水系统中,水泵的安装方式通常有压出式和吸入式两种。见图6和图7,吸入式水系统是高层建筑常用的空调水系统方式,其特点是能减小制冷机蒸发器及冷凝器承受的压力,因而被广泛采用。但吸入式系统并不适用于所有情况,如某工程建筑高度为20m,冷热水机组布置在一楼,冷却塔及膨胀水箱布置在屋顶,采用图6所示的吸入式系统,因冷冻水、冷却水系统静压仅20m,而冷凝器、蒸发器的阻力损失为14~18m,加上管道系统的阻力,导致循环水泵吸入口处出现负压,从而产生气蚀和水击现象,系统不能正常运行。将吸入式系统改为压出式系统后,水系统恢复正常。
  
  普通的制冷机的蒸发器和冷凝器工作压力一般为1MPa,笔者认为,静压小于50米的空调水系统采用压出式系统方式较合理,不会造成蒸发器和冷凝器承压过大,也不会产生气蚀,当空调水系统静压大于50米时,则采用吸入式水系统以降低系统工作压力。
  

  