281,问:GB13955-2005 《剩余电流动作保护装置安装和运行》中对于分级保护上下级动作时间有何要求?
“5.7.4在采用分级保护方式时,上、下级剩余电流保护装置的动作时间差不得小于0.2s。下一级剩余电流保护装置的极限不驱动时间,应小于上一级剩余电流保护装置的动作时间,且时间差应尽量小”。
“5.7.6 除末端保护外,各级剩余电流保护装置应选用低灵敏度延时型的剩余电流保护装置。且各级剩余电流保护装置的特性应协调配合,实现有选择性的分级保护”。
282,问:什么是断路器的分断时间?
分断时间=燃弧时间+断开时间
断开时间
从断开操作开始瞬间到所有极的弧触头都分开瞬间为止的时间间隔。
燃弧时间
从第一个电弧产生的瞬间起到所有极电弧最终熄灭的瞬间止的时间间隔。
分断时间
从机械开关电器的断开瞬间开始时起,到燃弧时间结束瞬间止的时间间隔。
283,问:ATNS的转换时间最短为1.5~3s,为什么ATS的最短转换时间为0.8 s左右?
因为ATNS与ATS的工作原理不相同,ATS是通过控制器向断路器的电操发送信号进行双电源的转换,而ATNS是通过控制器向电动机发送信号,电动机正、反转带动断路器上的拨动开关动作从而实现双电源的转换。
当电动机从正转变为反转或由反转变为正转时,电动机进线端的残压可能与正在切换给电动机的电源不同相,这样以来,电压的相位差可能导致电动机的严重损坏。所以ATNS转换时间相对较长,是为了在转换过程中,为电动机的残压的释放留有一定的时间。
284,问:新增加的电涌保护器术语
残压Ures:指雷电流通过SPD时两端出现的最大电压,和电压保护水平略有区别。
冲击电流Limp:是由电流峰值Lpeak和电荷Q确定,用于I级试验的SPD试验。
I级试验的特征能量W/R:冲击电流Iimp流过1?埮纺返ノ坏缱枋毕�牡哪芰浚��扔诘缌髌椒蕉允奔涞幕�帧?BR>续流:冲击放电电流之后,由电源系统流入SPD的电流。
耐受短路电流:SPD能够承受的最大预期短路电流。
额定断开续流值:SPD本身能断开的预期短路电流。
285,问:GB13955-2005 《剩余电流动作保护装置安装和运行》中对于必须安装剩余电流保护装置的场所有何新增内容?
新增以下场所:
生产用的电气设备
安装在户外的电气装置
游泳池,喷水池,浴池的电气设备
286,问:GB13955-2005 《剩余电流动作保护装置安装和运行》中对剩余电流保护装置有效寿命有何规定?
新标准的规定为:
“电子式剩余电流保护装置,根据电子元器件有效工作寿命要求,工作年限一般为6年。超过规定年限应全面进行检测,根据检测结果决定是否继续运行。”
287,问:最大冲击电流(冲击放电电流)Iimp和最大放电电流Imax的区别是什么?
Iimp和 Imax都是表示电涌保护器的通流容量(SPD最大能承受的雷电能量)的技术参数。其中最大放电电流Imax是电压限制型SPD的一个重要参数,采用8/20微秒波形试验仅通过1~2次(IEC是1次)值;最大冲击电流(冲击放电电流)Iimp是电压开关型SPD的一个重要参数,采用10/350微秒波形试验仅通过1~2次(IEC是1次)值。
288,问:双电源自动转换系统中CB级和PC级分别是什么意思?ATNS是哪一类的产品。
在双电源转换系统中,PC级是指能够接通、承载、但不用于分断短路电流的双电源转换系统;CB级是指配备过电流脱扣器双电源转换系统,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。ATNS属于CB类的产品。
289,问:低压开关设备按污染等级可分为几类?分别表示什么含义?
分为4个污染等级, 其含义为:
污染等级1 :无污染或仅有干燥的非导电性的污染。
污染等级2:一般情况仅有非导电性污染,但是必须考虑到偶然由于凝露造成短暂的导电性。
污染等级3 :有导电性污染,或由于预期的凝露使干燥的非导电性污染变为导电性的。
污染等级4 :造成持久性的导电性污染,例如由于导电尘埃或雨雪所造成的污染。
290,问:NSC100B/D,NSD100F/K可选几个MX/MN/AL?
NSC100B/D,NSD100F/K有两个相同位置,在MX或MN或AL/AX中任选其二。
291,问:低压配电柜Prisma、Okken、Blockset的表面标准推荐的颜色是什么?
Prisma 金属外壳颜色:土黄色 RAL1019 该颜色为强制性,不可更改。
Okken 框架颜色: RAL7016 外壳颜色: RAL1000
Blokset盖板和框架颜色: 浅灰色 RAL9002;
通风挡板喷涂颜色:深灰色 RAL7016,该颜色为强制性,不可更改。
以上均采用环氧树脂静电粉末喷涂工艺表面处理。
292,问:对各类线路的绝缘电阻值有何具体要求?
不同线路对绝缘电阻有不同要求。一般来说,高压比低压的的要求高,新设备比老设备的要求高,室外的比室内的要求高,移动的比固定的要求高。
一般低压电力线路和照明线路,要求绝缘电阻不低于0.5兆欧。
高压架空电力线路,要求每个绝缘子的绝缘电阻不低于300兆欧。
新装、大修和更换二次接线时,二次回路的每一支路和操作机构和电源回路,其绝缘电阻均不应低于1兆欧。在潮湿环境中可降至0.5兆欧。
运行中的6~10千伏电缆线路,其绝缘电阻不应低于400~1000兆欧(干燥季节取较大值,潮湿季节取较小值);35千伏电缆线路的绝缘电阻应不低于600~1500兆欧。
293,问:我们断路器的通讯和现在通用的局域网通讯方式有什么相似之处?能不能加入到现有的通讯网络中?
我们现有的通讯模式在很多方面相似于其他通讯模式如以太网通讯.可以从下列几方面说明:
结构方面:上位机(PC)可以与采样设备实现一对一通讯也可以实现一对多通讯;
在连接方式上,我们在物理层(OSI第一层physical layer)实现RS485总线规范,通过半双工(half duplex)或全双工(full duplex)方式(2/4线),介质使用屏蔽双绞线,具有抗干扰性强和传输距离远的特点(1200M)。同时物理层可以通过接口适配器(interface adaptor)实现介质或电气信号转换,如转成光纤传输或实现RS232通讯;
在数据链路层(OSI二层,datalink layer),我们采用串行,异步(Asynchronised)通讯,无统一CP时钟信号,靠帧头(frame header)的标示序列号实现有序传输,在低速网络环境下亦可胜任传输;
在网络层(OSI三层network layer)使用的通讯协议(protocol):JBUS也是现在通用的标准协议,当然通过桥接设备如网关环交换设备(我们的EGX)可以实现不同网络层协议的转换,如转成以太TCP/IP或其他.
294,问:什么叫做过载?什么叫做低电压或电压过低?
所谓过载,就是实际负荷电流大于线路或设备的额定电流。过载会造成线路和设备的温度过高、绝缘加速老化、使用寿命缩短。如果长时间过载,会造成设备损坏,甚至引起火灾和爆炸等重大事故。
所谓低电压或电压过低,就是线路电压低于设备额定电压。电气设备长时间低电压运行,不仅使供电线路的电能损失增加,照明灯光暗淡或不能点燃,电机的出力和效率降低或不能起动而且也会引起过电流而造成电机过热甚至烧毁。
295,问:如何理解断路器的极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流?
极限短路分断能力(Icu),是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。它的试验程序为 O t CO,“O”为分断,“t”为间歇时间,一般为3min,“CO”表示接通后立即分断 。
运行短路分断能力(Ics),是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力,它的试验程序为 O t CO t CO,“O”为分断,“t”为间歇时间,一般为3min,“CO”表示接通后立即分断。
短时耐受电流(Icw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,忍受0.05、0.1、0.25、0.5或1s而断路器不允许脱扣的能力,Icw是在短延时脱扣时,对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标,它是针对B类断路器的。
在选择断路器时依据的一个重要原则是断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流,这个断路器的短路分断能力通常是指它的极限短路分断能力。
296,问:零序电流互感器与普通电流互感器相比有何特点?
零序电流互感器与普通电流互感器都是按照电磁感应原理工作的,但它们的工作状态有别。
普通电流互感器的一次线圈只与被保护线路的一相相连,并且一次线圈内的电流就是该相的负载电流,二次电流则是一次电流的相应值。
而零序电流互感器则不然,它的一次线圈就是被保护线路的三相,在正常状态下,由于三相电流的矢量和为零,铁芯中不会产生磁通,故二次线圈内也不会有感应电流。当被保护回路发生单相接地故障时,三相电流的矢量和不再为零,它等于每相零序电流的三倍,此时,互感器的铁芯中便产生感应磁通,二次线圈内将有感应电流,从而启动继电器使保护装置动作。
297,问:什么是接地故障保护和漏电保护?
相线和电气设备或装置外露可导电部分、电气装置外可导电部分、大地之间的短路,称为接地故障,为防止这种故障造成的危害而采用的保护叫做接地故障保护;
漏电保护专指为防止小电流(mA)接地故障造成人身触电、火灾等危害而加装的保护。
298,问:漏电断路器常见的误动或拒动原因有哪些?如何处理?
由于漏电动作电流选用太小引起误动作。在选用漏电动作电流时,应大于线路中正常泄漏电流的2-4倍。电子设备的正常泄漏电流较大,每个回路所带设备台数不能过多,其总泄漏电流应小于漏电断路器的额定不动作电流。例如台式电脑的泄漏电流为3-4毫安,则30毫安的漏电断路器回路所接电脑台数不宜超过5台。
在三相线路中,在三极漏电模块后面的电路中联接有单相负荷必定引起误动作,此时应选用4P漏电模块。剩余电流断路器后面的N线不能重复接地,否则由于N线的工作电流经过接地分流而引起剩余电流断路器误动作。这种情况多发生在配电线路改造安装剩余电流断路器的场合,因为旧配电线路大多采用N线重复接地的方法来进行电击保护,安装剩余电流断路器后如果不把N线的重复接地拆除,则剩余电流断路器就不能正常合闸。
安装剩余电流断路器的电路中用电设备的接地保护PE线不能通过剩余电流断路器的互感器,否则当用电设备外壳发生故障漏电时,漏电电流也通过电流互感器,因而互感器就检测不到剩余电流,剩余电流断路器将拒动。这种情况下应把保护地线接到剩余电流断路器的电源侧。
电路中的雷电感应过电压和操作过电压频率很高,线路对地容抗很小,瞬时对地泄漏电流很大,往往造成剩余电流断路器误动作。为防止过电压的影响,应选用延时型(即S型)剩余电流断路器,或在电路中接入过电压吸收装置等,如电涌限制器。
299,问:电源(两进线一母联)如何实现互投切换?
在机械联锁的基础上,可通过PLC(NEZA 或 zelio)编定的程序控制断路器的分、合闸,实现两进线一母联的互投切换。
300,问:梅兰日兰有哪些低压负荷开关?
Multi 9系列的INT100负荷开关:32A 100A;
NS100 1250NA型负荷开关:100 1250A;
Masterpact负荷开关(不带保护单元):630 6300A;
Interpact负荷开关:40 630A。分三极、四极两种,规格有INS40、60、80、100、125、160、250、320、400、500、630A,附件有旋转手柄、辅助触点、电流表、电流互感器、机械联锁、联接端子等多种附件。可以组成手动电源转换系统。
请注意:原IN40~630(T)型负荷开关已经停产不再供货,被上述INS40~630负荷开关替代。
301,问:ATS系统的控制电压如何选择、是否需要另外引进控制电压?
ATS系统的控制电压可在220V、380V中选择一个,不需要另外选择控制电压.
302,问:什么型号的漏电产品有100/500mA动作值?
Vigi NC100有500mA动作值。
NS绝缘监视模块和Vigi NSD均有100/500mA动作值。
MT MIC 7.0脱扣器有500mA动作值。
Vigirex继电器有100/500mA动作值。
303,问:NS和MT断路器的电子脱扣单元I2t功能有什么作用?
I2t为ON时,短延时短路和接地短路的脱扣动作曲线为反时限,在某些情况下避免与下级保护脱扣曲线出现交叉,可以满足本级断路器和下级保护(尤其是熔断器保护)的选择性配合。
当I2t为OFF时,短延时短路和接地短路的脱扣动作曲线为定时限。
304,问:ATS系统中控制器BA和UA有什么区别?其底座ACP如何连接电源线?
BA主要用于2路市电的自动切换,UA主要用于1路市电和1台发电机的自动切换,并且UA带自动卸载及重新联结非优先级电路的功能。
BA:AC220V时,从N、R主回路断路器上口的相线、N线分别引至ACP底座上N、R小开关的1、5端子,“5”接相线,“1”接零线;AC380V时,从N、R主回路断路器上口的A相、B相(或C相)分别引至ACP底座上N、R小开关的1、5端子。
UA:AC220V时,将UA的A选择开关拨至“0”位,从N、R主回路断路器上口的相线、零线分别引至ACP底座上N、R小开关的1、5端子,“5”接相线,“1”接零线;AC380V时,将UA的A选择开关拨至“1”位,此时UA有断相保护功能,从N主回路断路器上口的A相、B相、C相、引至ACP底座上N小开关的1、3、5端子,从R主回路断路器上口的A相、B(或C相)引至ACP底座上R小开关的1、5端子。
305,问:负荷开关和隔离刀闸的主要功能区别是什么?
二者都是一种隔离器。
负荷开关带有灭弧装置,可以带负荷分断回路的正常电流,在规定时间内能承载一定的短路电流Icw。
而隔离刀闸没有灭弧装置,仅能分断很小的回路电流,只起电源隔离作用。梅兰日兰不生产低压隔离刀闸,负荷开关可以代替隔离刀闸使用。
306,问:简述梅兰日兰低压配电断路器的功能区别
Masterpact空气断路器:框架电流范围630A~6300A,主要用于低压配电系统的进线、母联及其它大电流回路的关合。
CompactNS系列塑壳断路器:框架电流范围80A~1250A,主要用于低压配电系统的进出线、电动机保护。
Multi 9 小型断路器:额定电流范围1A~125A,主要用于建筑物和用电设备的终端配电箱内。
307,问:施耐德有哪些低压测量表计?
Multi 9系列有导轨安装的AMP电流表、VLT电压表、CE/CEr电度表;NS系列有专门的电流表模块;专用于门上安装的有UM100、IM100、PM系列综合测量表等;在后板上安装的电力线路监控仪CM4000。
308,问:应用于直流回路的断路器如何选型?
对MCB小型断路器,首推C32H-DC专用直流断路器;当不满足要求时,建议使用C65H和NC100H。
对MCCB塑壳断路器,NS100-250A选用TM热磁脱扣器,NS400-630选用MP直流型脱扣器,NS800~1250不能用于直流回路。
对ACB空气断路器,使用专用的Masterpact NW 直流断路器,额定电流最大至4000A,运行电压最大至DC900V。
309,问:剩余电流保护装置中AC型和A型的波形和脱扣电流范围是多少?
请参见下表: