发新话题
打印

为什么漏电保护开关只挑白天跳闸..?

为什么漏电保护开关只挑白天跳闸..?

二楼、三楼各有漏电保护开关一个
白天跳闸,晚上绝对不跳
跳闸高峰期是下午 1点左右至5点多,大概都有4次以上
三楼的漏电保护开关跳得最频繁(三楼有两台电脑),二楼的偶尔跳
绝对不是用电负荷大,因为有时候三楼只开个风扇也会跳
我和表弟从下午5点多之后就开始上网到第二天早上三四点都不会跳
隔壁房子有人在装修,貌似跳闸事件从工人施工开始就有
了,晚上他们不装修,我们就不跳了

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1568915&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

1.你家漏电保护开关之后的零线与接地线之间存在漏电.
2.你家邻居装修用的设备存在漏电.
这样白天你家邻居使用装修设备时,漏电流就从共用接地线流到你家的零线经漏电保护开关流回电源变压器,这个漏电流可以使你家的漏电保护开关跳闸.而晚上邻居不用装修设备时你家就不再跳闸.
下面我们就分析你家是否存在这样一条与大地接触不良的共用接地线.如果你家与邻居是同一幢楼房,并且有连续的大梁和圈梁,或者是现浇的整体楼板,那么这条共用的接地线就存在.
以上分析仅供参考.


TOP

谢谢两位 学习了


TOP

顶,解答的相当好了


努力成就梦想,永远都要来学习!专业防雷,成就美好明天!

TOP

顶,学到了


TOP

我住的地方晚上也是频繁出现电灯那一路经常跳...搞不清楚是行径原因...


TOP

认真的查下,什么都不能马虎的


TOP

2楼的太专业了
呵呵
电这个玩意还是要谨慎点好


TOP

来学习一下!


TOP

来学习一下!


TOP

发新话题
统计代码