10kV通过变压器变成0.4kV,然后怎么变成380V和220V的???

10kV通过变压器变成0.4kV,然后怎么变成380V和220V的???

中压配电一般都是10kV通过变压器变成400V。
那变压器输出的400V的电怎么变成380V和220V?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1568905&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

400V跟380能差多少啊!   昏迷!


TOP

1、根据国家标准GB156-1993《标准电压》的规定,配电变压器的二次标准电压是0.4KV/0.23KV,电气设备的标准电压是0.38KV/0.22KV。即在制造时,二者的额定电压就是有区别的。

2、变压器出口的400V额定电压到用电设备的380V额定电压,是不需要变换的。当中除导线外,没有任何转换设备或元件;一般来说,用电设备在设计制造时,已考虑到可能出现的过电压情况,自身能够在400V下长期运行而有小的影响;二是变压器在负荷增大后,输出电压会有所降低,达不到400V电压(若负荷小,电压高时,还可通过调整变压器分接开关来降低二次电压);三是变压器到用电设备之间的导线存在电阻,会消耗掉一部分电压,使用电设备处电压接近380V。

3、我国低压配电系统一般是三相四线制,即三根相线,一根零线;二个相线之间的电压是380V,就是我们所说的线电压,一根相线和一根零线之间的电压是220V,也就是我们所说的相电压;正是由于接线的不同,才出现了380V和220V二个电压等级。


TOP



TOP

3楼解释的很清晰,多谢


TOP

顶一下3楼,说得好


TOP

感性负载会降低线路电压,加上线路上的电压损耗,要用电容补偿来提高电压


TOP


3 楼的讲的真好


TOP

本来觉得这个问题很可笑,看了3楼的解释,才知道,越简单的问题越难回答。


TOP

3楼的解释的很清楚,感谢了


TOP

3 楼的分析很清楚。


TOP

3楼的 高手呀


TOP

好象是供电设备的电压高于(终端)受电设备电压的5%而得来的400V和380V,至于380V和220V是线电压和相电压的关系。


TOP

顶,顶顶


TOP

好解释得不错啊!


TOP

3楼和13楼的都不错 支持下


TOP

顶3楼


TOP

同意三楼的


TOP

我对楼主的仰慕真是从天上掉进泥里啊,这样的问题怎麽好回答呢??你不如说为什么呢?为什么呢?