TOP

  发电厂和变电所中,常遇到几台变压器并联运行的情况。所谓“并联”,就是几台变压器的一次侧和二次侧分别接到两侧公共的母线上。
  变压器的并联运行必须符合下述三个条件:①绕组接线组别相同;②高压和低压侧电压分别相等(变比相等);③阻抗电压(短路阻抗)的百分值相等。否则,如果前两个条件不满足,变压器线圈里会产生循环电流;如果仅第三个条件不满足,则会造成变压器间负荷分配不合理,可能有的过载,有的仍欠载。即负荷功率将不能按照变压器的额定容量分配,每台变压器的负荷系数ρ可按下式求得:
  式中S——总负荷,kVA;
  UK——该变压器的阻抗电压值;
  Se——该变压器额定容量,kVA。
  例如:两台SLJ系列配电变压器并联运行,绕组接线组别:Y,yn0。高压l0kV,低压0.4kV。1号变压器额定容量800kVA、阻抗电压4.5%,2号变压器额定容量400kVA、阻抗电压4%。
  所以
  1号主变分配负荷为:0.96×800=768KVA
  2号变压器负荷为1.08×400=432(kVA)
  两台阻抗电压不相同的变压器并联运行时,阻抗电压大的变压器(1号)分担负荷偏低;阻抗电压小的变压器(2号)分担负荷偏高。这将影响变压器的经济运行。为限制2号变压器过负荷,必须降低总负荷,使ρ1、ρ2都小于或等于1。
  若ρ2=1,则S=1×0.04×27778=1111(kVA)时,
  2号变压器将分担400kVA;
  1号变压器为1111—400=711(kVA)。
  如果希望并联运行变压器的负荷根据其容量均衡分配,必须使它们的阻抗电压值相等。在实际运用中,并联变压器的阻抗电压间差值不应超过10%;要使变压器的容量都得到充分利用,容量大的变压器的Uk应小于容量小的变压器的Uk。
  