[热泵工程] 3D系统是否会产生结露,怎么解决?

本主题由 月光兔 于 2008-7-3 14:56 移动

3D系统是否会产生结露,怎么解决?

  达到65%节能的住宅建筑,夏天供冷水温度在20℃左右,冷表面温度高于露点温度,就不会结露。
  
  对冷量需求大的建筑,冷表面温度太低时有结露现象发生。解决的办法:一是加新风系统、除湿系统;二是采用风机盘管形式,但投资要增加。

[ 本帖最后由 小团子 于 2008-7-3 07:21 编辑 ]

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1568040&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

那还不如用普通空调呀!价格还便宜!


TOP

关注一下这个。。。


乐观向上,快乐每一天。

TOP

学习中,好东西是好东西,实际应用起来还是有一定的问题啊