水(地)源热泵地温空调是全球公认的节能环保型供暖空调方式之一。由于机组的主要配件大多是进口的,机组本身很少出现问题,但是系统设计与使用中的些小的疏忽使得系统运行时常常出现一些故障现象。现笔者结合自己多年的经验,将在工程调试和检修过程中常见的一些故障及其解决方法整理出来,供大家参考。
一、冻堵故障
在寒冷的冬季,水源热泵系统为建筑物供暖,如果系统运行或进行故障处理时不注意,就会发生冻堵问题。此时经常有“吸气压力过低”、“水流故障”等机组报警显示。
(1)当环境温度过低而末端因无人等原因不开时必须启动“防冻运行”功能,如果没有此功能,则需要有人值班注意观察温度显示,或者把系统水排干净。否则,就会发生系统水冻堵现象,风机盘管会胀裂漏水机组内如果是板式换热器,就会将其冻坏,表现为从接水管侧面板整体鼓起。
(2)开机运行时因水流断流或水泵出力不足而水流量过低时,也会发生冻堵故障,但其表现为板式换热器接液氟管处开始的侧面板有鼓包。为防止这种现象建议采用低压保护、水流开关。
(3)如果水系统过脏而进入蒸发器,也易引起冻堵故障,表现为吸气压力过低,但板式换热器两侧基本看不到鼓胀现象,因为可能是蒸发器内部局部流道堵塞而引起了局部板片冻裂。因此要注意水系统的清洁问题,建议机组进口处设30目以上的Y型过滤器,并且要在系统中设计立式除污器,以防止颗粒细小的固体物质穿过Y型过滤器的过滤网而在换热器中沉积累积,最终堵塞换热器而发生冻堵事故,并在运行过程中要注意经常检查清理。
总之,系统冻堵问题影响极坏,系统水冻堵容易冻坏盘管、阀门、管路等,发生水淹事故,破坏装修,更换维修工作量大;氟系统冻坏下继续开机,容易烧毁压缩机,损失巨大。因此安装时必须注意水系统的坡度与泄水阀的安装,以防需要时能将水放干净,防止冻堵事故的发生。
二、泄露故障
泄露分漏水和漏氟两种情况。
(1)漏水:如果是系统水路泄露,常见的现象有:系统水量急剧下降,补水泵一直工作但系统压力下降,冬季供水温度急剧上升(或夏季急剧下降),严重时会出现“水流开关报警”、“循环水泵故障”、“超低温报警”或“高压报警”停机,此时需要检查或检修末端系统有无泄露点;如果是潜水电泵管路出现故障,也会出现“水流开关报警”、“潜水电泵故障”、“超低温报警”或“高压报警”停机,此时需要检查井水路连接有无泄露点。
另外,水源热泵系统特有的8个水系统转换阀门,一定要用质量过关的产品,经常发生阀门质量不过关而两个系统互漏的现象,表现为系统出力不足,达不到温度要求,停机后系统跑水等现象。
(2)漏氟:当机组内的换热器发生冻堵时,常常会发生漏氟故障。这些现象都会表现为吸气压力过低,或短期内氟全漏光,需要经常充氟。此时需要检修机组,如果是换热器冻裂,则必须更换新的换热器。
另外,为了检修调试方便,机组的氟管路往往设有一些针阀和测压、测温接口,这些地方会由于的长期运行震动,发生接口松动、密封垫在高温高压情况下变形等情况而引起漏氟故障,因此建议在机组生产制造时就注意采用避震管、耐高温高压的密封垫等,从源头上降低事故的发生率,另外要培训机组运行管理人员日常注意观察检修这些地方。
三、水流故障
当靶式水流开关故障报警的时候,一般最先想到的就是水流量不够或水泵有问题。但引起水流故障报警的原因有多种:
(1)系统循环水泵或潜水泵故障,导致断流、断水等而引起水流报警,此时需要检查水泵是否能正常启动、水井水位是否正常、管路是否堵塞。
(2)靶式水流开关的舌簧片过长或过宽而卡在管子里不能复位或不能动作。
(3)水流开关的接线问题:常开常闭信号接反。
(4)水流开关的质量问题。
搜索更多相关主题的帖子:
水源热泵系统