23.申请防雷装置施工图设计审核所需要的材料
《防雷装置设计审核申请书》;防雷工程专业设计单位和人员的资质证和资格证书;防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸及相关资料;设计中所采用的防雷产品相关资料;经当地气象主管机构认可的防雷专业技术机构出具的有关技术评价意见;防雷装置未经过初步设计的,应当提交总规划平面图,经过初步设计的,应当提交《防雷装置初步设计核准书》。
24.防雷装置竣工验收的内容
申请材料的合法性和内容的真实性;安装的防雷装置是否符合国务院气象主管机构规定的使用要求和国家有关技术规范标准;是否按照审核批准的施工图施工。
25.申请防雷装置竣工验收所需要的材料
《防雷装置竣工验收申请书》;《防雷装置设计核准书》;防雷工程专业施工单位和人员的资质证和资格证书;由省、自治区、直辖市气象主管机构认定防雷装置检测资质的检测机构出具的《防雷装置检测报告》;防雷装置竣工图等技术资料;防雷产品出厂合格证、安装记录和由国家认可防雷产品测试机构出具的测试报告。
二、专业知识篇
26.雷雨云的形成
人们通常把发生闪电的云称为雷雨云,其实有几种云都与闪电有关,如层积云、雨层云、积云、积雨云,最重要的则是积雨云,一般专业书中讲的雷雨云就是指积雨云。
积雨云是一种在强烈垂直对流过程中形成的云。由于地面吸收太阳的辐射热量远大于空气层,所以白天地面温度升高较多,夏日这种升温更为明显,近地面的大气的温度由于热传导和热辐射也跟着升高,气体温度升高必然膨胀,密度减小,压强也随着降低,根据力学原理它就要上升,上方的空气层密度相对说来就较大,就要下沉。热气流在上升过程中膨胀降压,同时与高空低温空气进行热交换,于是上升气团中的水汽凝结而出现雾滴,就形成了云。在强对流过程中,云中的雾滴进一步降温,变成过冷水滴、冰晶或雪花,并随高度逐渐增多。在冻结高度(-10摄氏度),由于过冷水大量冻结而释放潜热,使云顶突然向上发展,达到对流层顶附近后向水平方向铺展,形成云砧,是积雨云的显著特征。
27.闪电的形成
积雨云形成过程中,在大气电场以及温差起电效应、破碎起电效应的同时作用下,正负电荷分别在云的不同部位积聚。当电荷积聚到一定程度,就会在云与云之间或云与地之间发生放电,也就是人们平常所说的"闪电"。
28.闪击的形成
当雷雨云移到某处时,云的中下部是强大负电荷中心,云底相对的下垫面变成正电荷中心,在云底与地面间形成强大电场。在电荷越积越多,电场越来越强的情况下,云底首先出现大气被强烈电离的一段气柱,称梯级先导。这种电离气柱逐级向地面延伸,每级梯级先导是直径约5米、长50米、电流约100安培的暗淡光柱,它以平均约150000米/秒的高速度一级一级地伸向地面,在离地面5─50米左右时,地面便突然向上回击,回击的通道是从地面到云底,沿着上述梯级先导开辟出的电离通道。回击以5万公里/秒的更高速度从地面驰向云底,发出光亮无比的光柱,历时40微秒,通过电流超过1万安培,这就是第一次闪击。
29.一次闪电过程
肉眼看到的一次闪电,其过程是很复杂的,通常由3─4次闪击构成一次闪电过程。第一次闪击过后几秒钟,从云中一根暗淡光柱,携带巨大电流,沿第一次闪击的路径飞驰地面,称直窜先导,当它离地面5─50米左右时,地面再向上回击,形成光亮无比光柱,即第二次闪击。接着又类似第二次那样产生第三、四次闪击。一次闪电过程历时约0.25秒,在此短时间内,窄狭的闪电通道上要释放巨大的电能,因而形成强烈的爆炸,产生冲击波,然后形成声波向四周传开,这就是雷声或说“打雷”。
30.闪电的分类
根据闪电部位可分为云闪和地闪;根据形状可分为线状、带状、球状及联珠状闪电。
31.建筑物的防雷分类
根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000版),建筑物由其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。第一类、第二类防雷建筑物除了防直接雷外,还要预防雷电感应和雷电波的侵入;第三类防雷建筑物除了防直接雷外,还要预防雷电波的侵入。
32.建筑物电子信息系统的防雷分类
建筑物电子信息系统的雷电防护等级可综合其所处环境、重要性和使用性质等因素,确定为A、B、C、D等四级。
33.什么叫防雷装置
防雷装置是接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其它连接导体的总合。
34.什么叫接闪器
直接截受雷击的避雷针、避雷带、避雷网和避雷线以及用作接闪的金属屋面和金属构件物等。
35.什么叫引下线
连接接闪器与接地装置的金属导体。当采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3米至1.8米之间装设断接卡。
36.接地装置的组成
接地装置由接地体和接地线等组成。
37.什么叫接地体
埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体叫接地体。
38.接地体分为哪几种
接地体分为自然接地体和人工接地体两种。
39.什么叫自然接地体
具有兼作接地功能的但不是为此目的而专门设置的与大地有良好接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土中的钢筋、埋地金属管道和设施等的统称。
40.人工接地体有什么要求
人工垂直接地体的长度宜为2.5米,人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5米,当受地方限制时可适当减少。
人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5米,接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。
41.接地的种类有哪些
接地的种类除防雷接地外,还有交流工作接地、保护接地、直流接地、过电压保护接地、防静电接地、屏蔽接地等等。
42.什么叫接地线
从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体;或从接地端子、等电位连接带至接地装置的连接导体。
43.什么叫综合防雷系统
建筑物采用外部防雷和内部防雷措施构成的防雷系统。
44.建筑物外部防雷措施主要包括哪些内容
建筑物外部防雷措施主要包括接闪器(针、带、网、线)、引下线、屏蔽、接地装置和共用接地系统等内容。
45.建筑物内部防雷措施主要包括哪些内容
建筑物内部防雷措施主要包括屏蔽(隔离)、等电位连接、合理布线、安装电涌保护器和共用接地系统等内容。
46.什么叫共用接地系统
将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、等电位连接带、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地及接地装置等连接在一起的接地系统。
47.什么叫等电位连接
将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减少雷电流在它们之间产生的电位差。
48.在防雷区交界处如何做等电位连接
进入防雷区交界处的所有导电物以及电力线、通讯线均在交界处做等电位连接。当外来导电物和电力线、通讯线在不同地点进入防雷区时,则需要设若干等电位连接带,它们应就近接到环形接地体上,也应与钢筋和金属立面相连。如没有安装环形接地体,这些等电位连接带应连至各自的接地体,并用一内部的环形导体将其相互连接起来。各种屏蔽结构或其它局部金属物(如设备外壳)也要就近连到该局部等电位连接带上。
49.各类别防雷建筑物滚球半径及避雷网格尺寸的要求
建筑物防雷类别
滚球半径hr(m)
避雷网格尺寸(m)
第一类 30 ≤5×5或≤6×4
第二类 45 ≤10×10或≤12×8
第三类 60 ≤20×20或≤24×16
50.各类别防雷建筑物引下线间距的要求
建筑物防雷类别
引下线间距(m)
第一类 ≤12
第二类 ≤18
第三类 ≤25
51.什么叫跨步电压
当雷电流泄入大地并在土壤中散流时,由于土壤电阻率有一定分布,雷电流在地面上各点间就出现电位降,越靠近雷击点,电流密度越大,电位降也就越大。如果人站在或行走在落雷点附近,在两脚间的电位降可使雷电流通过两脚和躯干的下部,人就会被击伤。这两脚间的电位降叫跨步电压。
52.什么叫均压环
均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带,也可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈。当建筑物高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环,该环与周围的引下线、金属门窗等其它金属构件物形成电气连接。
53.什么叫阴极保护法
阴极保护法也叫牺牲阳极法,一般在腐蚀较严重的区域使用。这种装置通常采用镁合金或锌合金材料。因为镁合金或锌合金是比铁活跃的金属元素,经过特殊加工的镁合金或锌合金块与被保护的金属(铁)储罐连接后,镁合金或锌合金的负离子,通过连接导体不断移向埋在地下的金属储罐,使金属储罐得到一定量镁合金或锌合金的负离子,成为阴极,而镁合金或锌合金不断失去负离子,显示阳极的特性。就是因为这些比较活跃的镁或锌的负离子,连续不断地移向金属储罐,从而补偿了储罐的腐蚀,而镁合金或锌合金经过多年使用后,使自己失去了防腐能力,牺牲了自己,所以这种装置又叫牺牲镁(锌)阳极,保护阴极(罐体)的一种装置。