技术防范的重要手段,剩余电流式电气火灾监控探测器在现实发生的多数情况下可以检测出供电线路和设备的接地故障电流。但是,我们在设计应用中还必须清醒地认识到:由于剩余电流检测的原理所制约,它在三相电路中存在着不可忽视的探测接地故障电流的盲区。 在单相电路中,或三相电路里只有一相的相线通过故障阻抗Za接地时(如图1a),在正常泄漏电流可以忽略不计的情况下,剩余电流互感器所探测到的,的确就是接地故障电流。这时,剩余电流式电气火灾监控探测器的作用没有问题。

图1 接地故障 但是,当三相电路有两相或三相同时存在接地故障(如图1b),那么剩余电流互感器探测到的是所有各相的
工作电流、接地故障电流和中性线电流的矢量和。由于三相相位差120°,因此探测出来的剩余电流iΔ的值必然小于各相接地故障电流(iΔa、iΔb、iΔc)的代数值之和(见图1c)。例如在特殊情况下,如果三相同时存在相等值的接地故障电流(不论这些电流有多大),剩余电流将为0。这时,剩余电流式电气火灾监控探测器将不能正确检测出这些接地故障电流。如果使用RCBO,则会出现拒动。 我们不能因此而否定剩余电流式电气火灾监控探测器的作用。毕竟出现这些情况并不是经常的,况且在预防电气火灾的范畴内,无须非常精确地测出剩余电流的数值。但是,终究存在着漏洞;作为设计和使用者,应该尽量避免这些情况的发生。 对交流接地故障电流的探测,除了剩余电流式外,还可以采用其他方式的
技术,例如电流鉴相式、电流分离式、复合式等进行弥补或改进,尽量缩小或消除盲区,使之更加可靠有效。这固然需要生产厂家不断研发更为完善的探测器(笔者浅见宜称为“接地故障电流电气火灾监控探测器”),但相关的国家标准也有必要作进一步的补充和规范。