有条10kV线路的计量回路,三相电流长期不平衡,请问这是什么原因?
bj100e
bj100e(镓)
荣誉会员
UID
000013
积分
16089
金币
15639
阅读权限
210
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
1
#
大
中
小
发表于 2008-6-26 09:56
只看该作者
有条10kV线路的计量回路,三相电流长期不平衡,请问这是什么原因?
这里有条10kV线路的计量回路,三相电流长期不平衡。起初怀疑是三相负荷电流本身不平衡引起的,但经过实测,三相负荷也平衡,而且保护回路的三相电流是平衡的,对互感器、电能表的校验也是合格的,请问这是什么原因?
搜索更多相关主题的帖子:
计量
线路
电流
不平衡
回路
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1565995&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
000013
帖子
3896
精华
17
所属行业
阅读权限
210
在线时间
94 小时
注册时间
2005-9-9
最后登录
2008-6-30
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
XU9469
财主(琪)
超级版主
UID
147906
积分
39065
金币
44986
阅读权限
255
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2008-6-26 09:58
只看该作者
10 kV线路有三只TA吗,不然怎么能测量三相电流大小?如果采用AC合成作为-B相是不合适的。既然保护回路负荷平衡,而计量回路负荷不平衡,则说明一次负荷基本是平衡的,应从以下两方面入手:检查CT计量二次回路有无多点接地;检查计量二次回路接线的正确性。
UID
147906
帖子
5598
精华
91
所属行业
阅读权限
255
在线时间
219 小时
注册时间
2007-9-10
最后登录
2008-6-30
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
AFF956
哨兵甲(琪)
二十级 大神
UID
164471
积分
15787
金币
12830
阅读权限
200
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
3
#
大
中
小
发表于 2008-6-26 10:00
只看该作者
计量二次回路有问题,检查计量二次回路接线的正确性。
排出二次回路问题后,可怀疑CT的本身可能出现的问题。
UID
164471
帖子
3657
精华
35
所属行业
阅读权限
200
在线时间
61 小时
注册时间
2007-9-22
最后登录
2008-6-30
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
qusuhan
初学电气
二级 野人
UID
211927
积分
224
金币
175
阅读权限
20
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
4
#
大
中
小
发表于 2008-6-26 13:35
只看该作者
回复 2# 的帖子
弱弱的问一下,为啥采用AC合成作为-B相是不合适的?这个应该可以测量三相电流、电能以及作为过电流继电保护都行啊。
另外,一般的高压电流互感器都做成两个不同准确度等级的铁心和线圈,分别接测量仪表和继电器,你CT的检测全面吗?我的感觉,如果全面的话,那就应该是计量线路的问题了