有条10kV线路的计量回路,三相电流长期不平衡,请问这是什么原因?

有条10kV线路的计量回路,三相电流长期不平衡,请问这是什么原因?

这里有条10kV线路的计量回路,三相电流长期不平衡。起初怀疑是三相负荷电流本身不平衡引起的,但经过实测,三相负荷也平衡,而且保护回路的三相电流是平衡的,对互感器、电能表的校验也是合格的,请问这是什么原因?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1565995&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

10 kV线路有三只TA吗,不然怎么能测量三相电流大小?如果采用AC合成作为-B相是不合适的。既然保护回路负荷平衡,而计量回路负荷不平衡,则说明一次负荷基本是平衡的,应从以下两方面入手:检查CT计量二次回路有无多点接地;检查计量二次回路接线的正确性。


TOP

计量二次回路有问题,检查计量二次回路接线的正确性。

排出二次回路问题后,可怀疑CT的本身可能出现的问题。


TOP

回复 2# 的帖子

弱弱的问一下,为啥采用AC合成作为-B相是不合适的?这个应该可以测量三相电流、电能以及作为过电流继电保护都行啊。
另外,一般的高压电流互感器都做成两个不同准确度等级的铁心和线圈,分别接测量仪表和继电器,你CT的检测全面吗?我的感觉,如果全面的话,那就应该是计量线路的问题了