三相三线无功表的B相对地,如果TA采用Yn/Yn接线,这时测量值是57.7 V,如果是V/V接线,B相接地后,测量值是0 V。


TOP

回复 2# 的帖子

你好厉害啊,呵呵,能否细讲讲,有点不太明白


TOP

学习了,非常感谢