3、干扰的防范措施
干扰是由干扰源、传播途径和敏感元件三部分构成的,通常称为干扰的三要素,可见,为了解决无人值班变电所自动化系统的干扰问题,我们必须从这三处入手。
3.1抑制干扰源
抑制干扰源就是尽可能的减小干扰源的du/dt,di/dt。这是抗干扰设计中最优先考虑和最重要的原则,常常会起到事半功倍的效果。 减小干扰源的du/dt主要是通过在干扰源两端并联电容来实现。减小干扰源的 di/dt则是在干扰源回路串联电感或电阻以及增加续流二极管来实现。
抑制干扰源可通过下列方法实现:
(1)继电器线圈增加续流二极管和稳压二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。仅加续流二极管会使继电器的断开时间滞后,增加稳压二极管后继电器在单位时间内可动作更多的次数。
(2)在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是RC串联电路,电阻一般选几K 到几十K,电容选0.01uF),减小电火花的影响。
(3)电路板上每个IC要并接一个0.01μF~0.1μF高频电容,以减小IC对电源的影响。注意高频电容的布线,连线应靠近电源端并尽量粗短,否则,等于增大了电容的等效串联电阻,会影响滤波效果。
(4)布线时避免90度折线,减少高频噪声发射。
(5)可控硅两端并接RC抑制电路,减小可控硅产生噪声(这个噪声严重时可能会把可控硅击穿)。
3.2切断传播途径
干扰源对变电所自动化系统的干扰主要通过以下路径实现。(见图1)
由图1可见,干扰的传播路径可分为传导干扰和辐射干扰两类。
所谓传导干扰是指通过电源线路、接地线和信号线传播到敏感器件造成的干扰。所谓辐射干扰是指通过空间辐射传播到敏感器件的干扰。 请登陆:输配电设备网 浏览更多信息

图1