无功就地补偿是节电的有效途径(转贴)
电动机是工厂企业中量大面广的用电设备,也是低压电网中主要感性电器设备之—。电动机工作时,因电磁转换,造成的无功损耗占低压电冈中无功损耗的
70%
以上。为降低无功损耗,提高电动机功率因数,国家颁发了三相异步电动机经济运行强制性国家标准,企业应合理装置无功补偿,使功率因数达到
90%
以上。合理实施无功就地补偿后。企业可获得明显的经济效益。
节省电能,减少电费开支。如某企业使用
一台
315kVA
的配电变压器
.
企业的综合功率因数为
0.8
其力率调整电费应增加
2.5%
;如果提高到
0.96
以上,电费应减少
1.1%
。显而易见,功率固数提高以后电费开支将降低
3.6%
左右。
提高供电设备带负荷能力,节省供电贴费。仍以
315kVA
变压器为例,在功率因数为
0.8
的情况厂,只能带
252kW
的有功负荷。若随着生产规划的扩大。变压器容量越来越显得不足。如新增
40kw
的设备投入生产,则必须新增
50kVA
的一台配电变压器,仅其供电贴费高达
2
万多元,再加设备购置费、安装费等,企业投入将达
4
—
5
万元。如能配置无功补偿电容器
20kvar
,功率因数可提高到
0.92
以上,原变压器能带
有功负荷达
290kW
,基本满足新上设备的需要。而无功补偿设备的购置安装费不足
l
万元
.
可为企业节省大笔开支。
减少线路压降,提高供电质量和延长电器使用寿命。采用补偿装置后,电动机配电线路电流一般能减少
10-20%
,设备端电压能提高
5%
左右,这对电器使用寿命和产品质量的提高均有明显的益处。
实践证明
.
异步电动机无功就地补偿技术,不仅是一种节能高效易于实现的新技术,而且可以提高企业的功率因数,减少配电线路的无功电流,降低损耗,改善供电质量
.
提高电动机的效率和供电设备的出力
.
是一举多得的有效措施,应当在工厂企业中尽快推广实施。
搜索更多相关主题的帖子:
有效途径
节电
无功
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1565165&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
006609
帖子
32098
精华
50
所属行业
电气行业
阅读权限
220
性别
男
在线时间
336 小时
注册时间
2008-1-29
最后登录
2008-10-10
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
积分记录
公众用户组
个人空间管理
升级个人空间
道具中心
QQ群
社区银行
领取红包
任务精灵
勋章中心
邀请注册
统计代码