红外对射误报?

红外对射误报?

一区有三对一百米红外对射,其他两对没问题,有一对接上电源里面的好像是继电器老啪啪啪啪啪的响,接上这一对误报出现,断电后好一会,误报再次出现时不能设防。
可是LED等最多照九个,其他两队没问题,就这一对。

[ 本帖最后由 bj100e 于 2008-6-23 13:27 编辑 ]

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1565071&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

才9个LED亮,说明您目前对准的信号强度不足90%,但已经完全可以正常使用。(因为没有达到完全对准,因此雨衰、雪衰过大时,可能会误码报.) 现在快速查故障方法是:用手挡住对射,万用表测量对射报警继电器是否闭合,不挡时继电器触点断开。如果不正常,对射坏。正常,则考虑主机回路编程问题或回路损坏或EOL电阻接错...


TOP

你的对射可能有问题啦