低压进线断路器设计选型的两个问题(转贴)
老字号
老字号
版主
UID
006609
积分
189813
金币
24920
阅读权限
220
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
1
#
大
中
小
发表于 2008-6-20 14:13
只看该作者
低压进线断路器设计选型的两个问题(转贴)
低压进线断路器一般用于变压器低压侧,是一个比较重要的断路器,如果选择不当,一旦发生故障或误动,将可能造成较大范围的停电。本文将阐述笔者在低压进线断路器设计选型工作中所遇到的两个实际问题及处理方法,供同行们参考。若有不当之处,望给予指正。
1.
关于断路器短路分断能力
断路器一般具有两个反映断路器短路分断能力的参数:其一是额定极限短路分断能力(以下简称极限分断能力)
Icu
,其试验顺序是
o-t-co(o
表示分断操作,
co
表示接通操作后紧接着分断操作,
t
表示时间间隔,一般为
3min)
,在按规定的试验顺序动作后,不考虑断路器继续承载它的额定电流;其二是额定运行短路分断能力(以下简称运行分断能力)
Ics
,其试验操作顺序是
o-t-co-t-co
,在按规定的试验顺序动作后,需考虑断路器继续承载它的额定电流。
断路器设计选型中应采用哪一个参数,规范中没有明确的规定,各种手册也没有明确的说法。大多数手册指出:断路器的额定短路通断能力等于或大于线路中可能出现的最大短路电流,一般按有效值计算。具体是极限分断能力还是运行分断能力没有说明。只有个别手册指明采用极限分断能力,但是我认为,对于低压进线断路器应采用运行分断能力,理由如下:
1.
从可靠性方面考虑
采用运行分断能力选择断路器,在断路器开短路电流后,还可以保证断路器承受它的额定电流,减少断路器出故障的可能性,从而可以提高断路器运行的可靠性。
2.
从可行性方面考虑
对于新型断路器,运行分断能力一般都较大,都能满足短路电流的要求。表
1
列出了几种有代表性的新型断路器的运行分断能力。
表
1
变压器容量
KVA 400 630 800 1250 1600 2000
变压器额定电流
A 610 960 1200 1900 2432 3040
变压器电路电压
4 4 4.5 4.5 4.5 4
短路电流有效值
KA 13.7 21 23.5 35.2 43.5 66.88
Ics/IcwKA ME 50
/
30 50
/
50 50
/
50 50
/
50 80
/
80 80
/
80
CB11 50
/
50 50
/
50 50
/
50 65
/
65 65
/
65 65
/
65
M 130
/
65 130
/
65 130
/
65 130
/
75 130
/
75 130
/
75
DZ20 25
/-
38
/-
38
/----
TM30 75
/
8 50
/
15 50
/
15 50
/
25
--
NS
(
C
)
150
/-
150
/
15 150
/
15
---
表中短路电流有效值指变压器
10KV
侧短路容量按
150
-
200MVA
考虑,在距变压器低压出线端
3m
母线处发生金属性短路时的短路电流。
CB11
是长征电气十一厂近年推出的框架式断路器,
TM30
是天津低压开关厂最近推出的塑壳式断路器,
M
、
NS
(
C
)为梅兰日兰公司产品。表中所列的
Ics
和
Icw(
短时耐受电流
)
数值均为各系列断路器中满足变压器容量要求的相应壳架电流等级断路器的数值。
从表
1
可以看出,对框架式断路器
,
除
CB11
当变压器为
2000KVA
时,其运行分断能力略显不足外,其他断路器都能满足要求;对于塑壳式断路器,只要容量满足要求,分断能力一般没有问题。
对于老型断路器,厂家没有提供运行分断能力这一参数,只有极限分断能力。设计选型中可按
Ics=Icu50%
考虑。这样选择,当断路器的额定电流合适时,其运行分断能力往往不够,需通过提高断路器的壳架电流等级来满足分断能力的要求。例如对于
800KVA
的变压器,查表
1
可知其额定电流为
1200A
,短路电流为
23.5kA
,按额定电流可选
DW15
-
1500
型断路器,其极限分断能力为
40kA
,若按极限分断能力选择,它满足要求;若按运行分断能力选择,则不满足要求,需选择更大壳架电流等级的断路器。如
DW15
-
2500
型,其极限分断能力为
60KA
。所以,对于老型断路器,按运行分断能力选择也是可行的。
3.
从经济性方面考虑
对于老型断路器,按运行分断能力选择,一般需提高断路器的壳架电流等级,以满足分断能力的要求;对于新型断路器,虽然其运行分断能力较高,一般不需为满足分断能力的要求而提高断路器壳架电流等级,但是其价格比同电流等级的老型断路器高。所以按运行分断能力选择断路器,一般投资会有所增加。
但是,由于低进线断路器所需数量较少,其引起的投资增加在整个工程投资中所占比例很小,而且它的重要性又较高,它的故障或误动都将造成较大面积的停电,给生产和生活带来不便,甚至造成较大经济损失。所以,为低压进线断路器的可靠运行增加一点投资,在经济上是合理的。
另外,新型断路器取代老型断路器是一种必然趋势。当它完全取代老型断路器后,按运行分断能力选择断路器,将不再存在投资增加问题。到那时,按运行分断能力选择断路器将成为一种必然的选择。
1.
关于断路器结构型式选择
低压断路器按结构型式分,可分为塑壳式和框架式两大类。
作为进线开关,一般选择框架式断路器,但是框架式断路器有体积大、价格高、接触防护较差等弱点,所以作为进线断路器,它并不是最佳选择。
塑壳式断路器有体积小,安装紧凑、外形美观、价格低、接触防护好等特点,以往它没有成为进线开关的首选,主要受到其容量小,短路分断能力低,选择性和短时耐受能力差这几方面因素的限制,但是随着技术的发展和新产品的推出,这些问题已经获得了不同程度的改进。下面我将就这几方面的问题分别加以说明。
2.1
容量问题
对于老式塑壳式断路器,其最大容量一般是
600A
左右,这样的容量,作为进线开关是显得太小了。但是现在的新型壳式断路器,其容量已经有了大幅度的提高,例如
DZ20
型最大可达
1250A
,
TM30
型最大可达
2000A
,有的产品甚至高达
3000A
。所以对于新型断路器,其容量对于大型变压器尚显得不足,但是对中小型变压器,已经完全可以胜任了。
2.2
分断能力问题
近年来,我国生产的断路器,不论是框架式,还是塑壳式,其短路分断能力都有了大幅度提高。
就塑壳式而言,其分断能力提高的幅度非常惊人。例如以往是最常用的
DZ10
型断路器,其最大短路分断能力的峰值也仅仅达到
40kA
,而新型断路器的运行分断能力有效值都已经达到了很高水平。从表
1
就可以看出,
DZ20
型的运行分断能力最高可达
50kA
、
TM30
更高达到
75kA
,两种型号的极限分断能力有效值均可高达到
100kA
。
所以就分断能力而言,塑壳式断路器完全可以胜任作为低压进线断路器的要求。
2.3
选择性问题
老式塑壳式断路器一般没有短延时脱扣器,很难实现选择性保护。但是现在生产的部分新型断路器已经具备了这一功能。例如
TM30
系列的智能脱扣器就可以实现短延时功能,完成选择性保护;
NS
系列的电子脱扣器也可以实现这一功能。按照低压断路器智能化、模块化、组合化、电子化、多功能化的发展趋势,今后具有选择性功能的塑壳式断路器将会越来越多,选择性对于塑壳式断路器将不会再成为一个问题。
2.4
短时耐受能力问题
短时耐受能力是塑壳式断路器一个弱项,目前多数塑壳式断路器厂家都没有提从额定短时耐受电流
Icw
这一参数。不过已有部分厂家提供了这一参数。
表
1
中列出了
TM30
和
C
序列断路器的额定短时耐受电流。从表中数据看,塑壳式断路器的短时耐受电流与框架式断路器相比,还有很大差距,其值还远小于变压器低压侧短路电流的数值,但是作为进线开关,只要选好断路器瞬时脱扣器的整定电流,将短延时电流限制在断路器可以承受的耐受电流范围内,塑壳式断路器就可以满足耐受电流的要求。
例如,有一台
630kVA
变压器,查表
1
可知,其变压器低压侧额定电流为
960A
,短路电流为
21kA
,可选择
TM30
-
1000
型断路器,其运行分断能力为
50kA
,满足要求;其短时耐受电流为
15kA
,不满足要求。这时可以将断路器的瞬时脱扣器动作电流整定在
15kA
,当短路电流超过
15kA
时,使断路器瞬时跳闸。这样做的后果是损失了保护的部分选择性。
要想大幅度提高塑壳式断路器的短时耐受能力,尚需等待技术的进一步发展和新材料的出现。
对于不需要选择性保护的场合,塑壳式断路就可以避开其弱点,使其优越性更得以表现。
从以上分析可以看出,作为低压进线开关,塑壳式断路器在一定条件下已经可以取代框架式断路器。
搜索更多相关主题的帖子:
设计
选型
低压
断路器
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1564658&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
006609
帖子
31488
精华
48
所属行业
电气行业
阅读权限
220
性别
男
在线时间
298 小时
注册时间
2008-1-29
最后登录
2008-9-5
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
hubeixp
火云龙
十七级 长老
UID
091019
积分
7739
金币
1542
阅读权限
170
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2008-6-21 13:16
只看该作者
好资料,学习了
UID
091019
帖子
1220
精华
0
所属行业
阅读权限
170
在线时间
122 小时
注册时间
2007-4-27
最后登录
2008-9-7
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
swb6560
一级 小野人
UID
204742
积分
76
金币
22
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
3
#
大
中
小
发表于 2008-6-23 14:31
只看该作者
很好,了解了
UID
204742
帖子
19
精华
0
所属行业
阅读权限
10
在线时间
6 小时
注册时间
2007-11-13
最后登录
2008-7-25
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
wukg
一级 小野人
UID
8627639
积分
24
金币
8
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
4
#
大
中
小
发表于 2008-7-6 21:46
只看该作者
好资料,学习了
UID
8627639
帖子
24
精华
0
所属行业
电气行业
阅读权限
10
在线时间
3 小时
注册时间
2008-6-12
最后登录
2008-8-5
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
qinbin987
一级 小野人
UID
8648569
积分
8
金币
10
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
5
#
大
中
小
发表于 2008-7-6 22:14
只看该作者
你的变压器额定电流是怎么算的?400kVA我取0.4kV来算得出的是577.4A;如果用0.38kV也应该是607呀
UID
8648569
帖子
8
精华
0
所属行业
电气行业
阅读权限
10
在线时间
2 小时
注册时间
2008-7-6
最后登录
2008-7-17
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
积分记录
公众用户组
个人空间管理
升级个人空间
道具中心
QQ群
社区银行
领取红包
任务精灵
勋章中心
邀请注册
统计代码