总线报警信号不能用光端机开关量传输。 原因:总线制信号是经过特殊编码后的通讯信号,并不是简单的通断报警。 2楼回复的是指某一对红外对射报警信号,通过开关量接口传输到上级报警,这种方案可以,但不是楼主所述的问题(传一路开关量报警信号可以,但传总线信号不行)。
开关量信号是TTL电平的脉冲串,它能控制警灯、警铃、继电器等工作,开关量接口的负载能力以所控制的电流大小来衡量,一般开关量负载能力为≤1.5A。
图一为某光端机开关量接口支持常开按钮,但是如下图接法时,则常开、常闭形式均支持: