冷水机组、水泵等管道的进出口处,均安装工作压力为1.0MPa型橡胶减震软接头。
所有自动或手动阀门的公称压力应为1.0MPa,阀门手柄禁止向下安装。DN80及以下的阀门采用丝扣阀,DNI00及以上采用法兰式阀门(要求配带双法兰)。法兰垫片采用3~4mm厚橡胶石棉垫片。
冷(热)水系统的所有立管的最高点都应安装自动放气阀,最低点设手动排污放水阔。
竖向安装的水管必须垂直,不得有倾斜偏歪现象,竖管在每层楼板上设置支架。
从水平管接出的支管,一般应从顶部或侧面接出,不能接成门形弯,以免气阻。
凡暗装于顶棚上或管井内的水管,在设有阀门处,必须设置检查门或活动天花检修孔。
在水泵的吸人管和热交换器的进水管上,以及如自动放气阀等小通径阀前的管路上,都应安装除污器或水过滤器,用以清除和过滤水中的杂质,防止管路堵塞和保证各类设备、阀件的正常功能。除污器和水过滤器前后,应设置阀门,以便检修。清洗管路时,应把滤芯卸下,以免损坏。
钢管管道支、吊、托架的作法和使用材料应符合采暖通风标准图集(N112)。间距可参考表5-7选定。支吊点膨胀螺栓规格,双管吊点当管径小于DN40时,用M10;管径在DN50~DN100范围内用M12;管径在DN125~DN400范围内用M16;多管吊点一律用M16。
在立管上为避免保温层下坠,应在立管上每隔2~3m预先焊上高20mmX25mmX4mm扁铁2~3块,然后再包保温层。
空调冷(热)水管安装时,应避免与金属支架直接接触产生冷桥。在冷(热)水管与支架间应隔以木垫,木垫需先作防腐处理。
采用保温管壳保温时,接缝应置于管道侧面。管壳的纵横向接缝应错开,接缝处除用胶粘结外,还要用带有网格线铝箔的胶带封口。
冷凝水管的水平段应有不小于0.01的坡度,坡向应与预定的水流排放方向一致。
膨胀水箱应该连接在冷(热)水水泵的吸入侧,而且装置的标高至少要高出水管系统最高点1米。
搜索更多相关主题的帖子:
水泵 橡胶 水系统 天花 石棉