发新话题
打印

膨胀水箱容积计算设计及如何选用相关小知识

膨胀水箱容积计算设计及如何选用相关小知识

水箱容积计算         
         
当95-70°C供暖系统  V=0.031Vc         
         
当110-70°C供暖系统  V=0.038Vc         
         
当130-70°C供暖系统  V=0。043Vc         
         
式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;         
         
   Vc——系统内的水容量,L。

型号


方形


圆形


公称面积(m³)


有效容积(m³)


外形尺寸(mm)


公称容积(m³)


有效容积(m³)


筒体(mm)





内径


高度


1


0.5


0.61


900


900


900


0.3


0.35


900


700


2


0.5


0.63


1200


700


900


0.3


0.33


800


800


3


1


1.15


1100


1100


1100


0.5


0.54


900


1000


4


1


1.2


1400


900


1100


0.5


0.59


1000


900


5


2


2.27


1800


1200


1200


0.8


0.83


1000


1200


6


2


2.06


1400


1400


1200


0.8


0.81


1100


1000


7


3


3.05


2000


1400


1400


1


1.1


1100


1300


8


3


3.2


1600


1600


1400


1


1.2


1200


1200


9


4


4.32


2000


1600


1500


2


2.1


1400


1500


10


4


4.37


1800


1800


1500


2


2


1500


1300


11


5


5.18


2400


1600


1500


3


3.3


1600


1800


12


5


5.35


2200


1800


1500


3


3.4


1800


1500


13


 


 


 


 


 


4


4.2


1800


1800


14


 


 


 


 


 


4


4.6


2000


1600


15


 


 


 


 


 


5


5.2


1800


2200


16


 


 


 


 


 


5


5.2


2000


1800



膨胀水箱设计安装要点         
         
膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在非供暖房间内时,应考虑保温。         
         
膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般接至水泵入口前,循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m的距离。         
         
膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门,而排水管和信号管上应设置阀门。         
         
设在非供暖房间内的膨胀管,循环管理体制、信号管均应保温。         
         
一般开式膨胀水箱内的水温不应超过95°C。