三级 咕噜
(1)GBJ13-86的推荐流速,见表11.8-8。
GBJ13-86的推荐流速(m/s) 表11.8-8
管道种类
管道公称直径(mm)
<250
250~1600
>1600
水泵吸水管
1.0~1.2
1.2~1.6
1.5~2.0
水泵出水管
2.0~2.5
2.0~3.0
注:GBJ13-86《室外给水设计规范》
(2)Carrier设计手册的推荐值,见表11.8-9。
Carrier设计手册的推荐的流速(m/s) 表11.8-9
推荐流速(m/s)
1.2~2.1
集管(header)
1.2~4.5
2.4~3.6
排水管
1.2~2.0
一般供水干管
1.5~3.0
接自城市供水管
0.9~2.0
室内供水立管
0.9~3.0
网的水管
(3)不同直径管道和管件的比价
随着直径的增大,管道本身和阀门等配件的价格以及安装费用都大幅度上升。因此,对大直径管道,流速宜选择接近上限的数值。