发新话题
打印

调节阀计算-流量系数KV的来历

调节阀计算-流量系数KV的来历

1 流量系数KV的来历 调节阀同孔板一样,是一个局部阻力元件。前者,由于节流面积可以由阀芯的移动来改变,因此是一个可变的节流元件;后者只不过孔径不能改变而已。可是,我们把调节阀模拟成孔板节流形式,见图2-1。对不可压流体,代入伯努利方程为: (1)         

解出

     
   


图2-1 调节阀节流模拟
再根据连续方程Q= AV,与上面公式连解可得:    (2)


这就是调节阀的流量方程,推导中代号及单位为: V1 、V2 —— 节流前后速度; V —— 平均流速; P1 、P2 —— 节流前后压力,100KPa; A —— 节流面积,cm; Q —— 流量,cm/S; ξ—— 阻力系数; r —— 重度,Kgf/cm; g —— 加速度,g = 981cm/s ; 如果将上述Q、P1、P2 、r采用工程单位,即:Q ——m/ h;P1 、P2 —— 100KPa; r——gf/cm。于是公式(2)变为:

   (3)

再令流量Q的系数 为Kv,即:Kv =

         (4)

这就是流量系数Kv的来历。

从流量系数Kv的来历及含义中,我们可以推论出:
(1)Kv值有两个表达式:Kv =

(2)用Kv公式可求阀的阻力系数 ξ = (5.04A/Kv)×(5.04A/Kv);

(3) ,可见阀阻力越大Kv值越小;
(4) ;所以,口径越大Kv越大。

[ 本帖最后由 滴滴溜 于 2008-6-12 02:00 编辑 ]

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1562559&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

发新话题
统计代码