变风量系统的概念,分类及应用(摘自《空调暖通技术》1997年第二期)上海久事大厦置业有限公司霍小平变风量系统是通过改变送风量而不是送风温度来调节和控制某一空调区域温度的一种空调系统。变风量系统的概念按处理空调负荷所采用的输送介质的不同分类,变风量(VAV)系统是属于全空气式的一种空调方式,该系统是通过变风量阀调节送入房间的一次风量,并相应调节空调机(AHU)的处理风量来控制某一空调区域温度的一种空调系统,有以下几个方面值得注意:
变风量系统改变的是进入房间的一次风量。有的变风量量箱(VAVbox)则是保持送风量不变而通过变风量阀改变一次风量与回风的混合比例。
区域温度的控制由变风量箱(VAVbox)来实现。即通过气动或电动或DDC(直接数字控制)来控制变风量阀的开度,调节一次风量,或通过调节变风量阀的开度,调节一次风量,或通过调节变风量箱中的风机转速成来调节送风量或调节旁通风阀来实现的。
空调机组(AHU)的送风量应根据送风管内的静压值进行相应调节,与变风量箱减少或者增加送风量以控制房间温度时相呼应,一般地,空调机组送风机的性能曲线应相当平缓,从而使得风量的减少不至于使送风静压过快升高。
表1全空气系统分类
全空气式系统 |
单风道 | 双风道 | 多区域 |
定风量 | 变风量 | 变风量 | 变风量 | 定风量 | 变风量 | 多层式 |
单风道定风量系统 | 单风道变风量系统 | 双风道定风量风系统 | 双风道变风量系统 | 多区域定风量系统 | 多区域变风量系统 | 多区域多层式系统 |
单区域 | 多区域 | 旁通式 | 再热 | 诱导 | 风机动力 | 双导管 | 可变散流器 |
| | | | | | | | | | | | |
变风量系统可基本分为单风道,双风道和多区域系统三种,项其中单风道和双区域系统三种,而其中单风道系统又可分为再热、诱导、风机动力、双导管和可变散流器等到几种调节形式。如果建筑物分成周边区和内部区(例如大的办公楼),则变风量系统可按周区供暖方式和变风量箱结构两方面进行分类。2.1按照周边区供暖方式的分类(内部区域单冷)按周边区供暖方式,变风量系统可以分为如下几类:
[
本帖最后由 籽籽兔 于 2008-6-11 02:53 编辑 ]