4 水源热泵系统对环境的影响
根据水源热泵系统的原理可知,地表水水源热泵空调系统对地表水的利用仅限于热量的提取和转换,并在使用过程中严格限制对地表水进行任何的化学处理,有限的处理也仅限于对其进行过滤、沉淀以及加热冷却等物理处理,地表水的成分在整个使用过程中没有发生任何变化。在严格遵循以上原则的前提下,水源热泵系统的运行也不会带来所在区域地表水污染的问题。
在系统设计和施工合理,且地表水水源热泵系统正常使用的前提下,一般不会对环境造成负面影响。
5 技术经济分析
5.1夏季工况
地表水水源热泵空调系统夏季运行方式和原理与最常用的水冷冷水机组空调系统是极为相似的,从设备使用上看,水源热泵空调方式的冷却水系统不再使用冷却塔进行冷却,而是依靠水塘进行冷却,因此从初投资来看,水源热泵空调系统省去了冷却塔的设备投资。
从运行费用方面来看,由于水源热泵空调方式的冷却水系统依靠水塘进行冷却,冷却效果较冷却塔冷却要好,因此水源热泵空调方式的C.O.P.值可能会比常用的冷却塔进行冷却的水冷冷水机组空调系统要高一些,但是运行费用节省并不明显。
5.2冬季工况
应基地要求,结合地表水水源热泵空调系统的实际情况,主要针对系统的供暖运行费用进行技术经济比较。根据当地能源条件,主要就燃气区域锅炉房+散热器系统和地下水水源热泵+风机盘管系统的供暖功能就整个10万平方米的一期工程进行技术经济比较。
运行费用比较
根据有关资料,北京地区冬季空调负荷分布假定如下:平均空调负荷在90%的运行时间占全部运行时间的15%;平均空调负荷在60%的运行时间占全部运行时间的30%;平均空调负荷在30%的运行时间占全部运行时间的55%。北京市的供暖时间根据规范为129天。北京地区电价按照0.60元/度计算,北京地区燃气锅炉房供热价按照35元/m2计算。
本次计算中假定地表水和系统冷热水都是定流量运行,每栋建筑风机盘管的运行调节规律与空调负荷的分布情况一致,水源热泵机组的使用按照60%满负荷进行计算。
计算得到下表数值:
项目
| 数量
| 单价
(万元)
| 总价
(万元)
|
水泵耗电
| 500千度
| 0.06
| 30
|
热泵机组耗电
| 2700千度
| 0.06
| 162
|
风机盘管、新风机组耗电
| 320千度
| 0.06
| 19.2
|
人员工资、物资运输等费用
| | | 10
|
合计221.2万元
|
由表中得出,地表水水源热泵系统+风机盘管系统每供暖季的运行费用约为22.1元/m2。
6 结论与建议
6.1在现有条件下,可以采用地表水水源热泵系统,并做好过滤和除氧防腐工作(仅限于物理处理)。
6.2在系统设计和施工合理,且地表水水源热泵系统正常使用的前提下,一般不会对环境造成负面影响。
6.3考虑到冬季有可能出现持续低温,水量减少,导致水体温度过低,水量过小的极端情况,为保证这种情况下的正常供热,需考虑采用辅助热源提升热泵机组冷冻水的温度,根据该基地的实际情况,辅助热源可以考虑采用燃气锅炉的形式。
6.4根据初步估算,采用地表水水源热泵系统供暖气其运行费用为22.1元/m2,低于燃气锅炉房供热价35元/m2。整个基地年节省运行费用约186.2万元。
参考文献
徐伟等.地源热泵工程技术指南.北京:中国建筑工业出版社,2001
陆耀庆.实用供热空调设计手册.北京:中国建筑工业出版社,1994