1.、“水源热泵系统”的简单介绍
“水源热泵系统”将传统空调系统的冷水机化整为零,省去了大型的中央冷水机组,由一台台小型的水源热泵机组代替原有的风机盘管,联接所有水源热泵机组的水系统为一套常温的供回水系统。在“科技财富中心”项目中,我们采用了水源热泵加新风系统。在采用水源热泵系统的基础上保留了传统中央空调中的新风系统,通过新风处理机对新风进行必要的过滤、加湿等处理。保证了室内的空气品质。
2、“四管制系统”的简单介绍
“四管制系统”指的是传统的风机盘管系统,它的主要设备构成有:冷水机、锅炉、冷却塔及其他一些辅助设备,它的水系统采用了两套系统:一套独立的热水供回水系统和一套独立冷水供回水系统,这样就构成了我们常说的“四管制系统”。
3、“水源热泵系统”与“四管制系统”的比较
“水源热泵系统”在使用上具有与“四管制系统”同等的冷热随意的高品质要求。
在运行能耗上,“四管制系统”在能同时保证供冷和供热的使用要求时,必须同时开启锅炉、中央冷水机和冷却塔,运行费用比单纯的供冷或供热要高很多,基本上是两倍关系;“水源热泵系统”在这样的条件下,它能够自行平衡建筑内部的冷热负荷,实现能量的内部转移,只需开启一小部分锅炉或冷却塔,甚至两者都不需要开启,运行费用比单纯的供冷供热都要低很多。
对于个别用户使用的情况,“四管制系统”不管只有一两户使用都要开启整个冷水机及整个空调系统,此时,用户需独自承担很大一部分因其他用户没有使用而浪费掉的能源费用,费用极高;“水源热泵系统”只需要开启本区域的水源热泵机组和系统循环泵等辅助设备,用多用少根据用户的自己的使用情况决定,用户不需要承担因其他用户没有使用而浪费掉的能源费用。
“四管制系统”在建筑吊顶内的水管系统复杂,占用的建筑空间大,存在若水管保温不好,容易产生结露的问题,“水源热泵系统”在吊顶内主要存在的是风道系统,水管系统简单且为常温水,不会存在结露的问题。
“四管制系统”的风机盘管的冷凝水排放一直是风机盘管系统的一个很大的弊病,排放不良很容易出现冷凝水溢流而污染吊顶、破坏装修;“水源热泵系统”没有这样的问题。
“四管制系统”的风机盘管的数量很多,风机盘管的故障率又高,维修量很大;“水源热泵系统”的水源热泵机组为纯进口设备,机组本身的故障率极低,机组总台数又比风机盘管总台数小3倍,总维修量要小很多。
“四管制系统”的总投资比“水源热泵系统”要高,根据有关资料表明,“四管制系统”要比“水源热泵系统”的总投资高20%以上。