单相短路时断路器不动作?

单相短路时断路器不动作?

一般我们作设计时很少去计算单相短路电流,但是在线路较长的情况下会出现单相短路电流小,断路器不会动作的情况,这样产生的后果是什么呢?请大家说说.

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1561948&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

首先电线发热,然后起火。最好他能在起火前短路来顶跳开关


TOP

这个问题少见,也值得重视。


TOP

一般配电中,短路也就是相间短路、相零短路和单相对地短路;

相间短路和相零短路设计时应该会考虑,就单相对地短路可能较少考虑,但此种短路发生时,由于接触电阻较大,短路电流往往也不会很大。


TOP

一般不考虑这种情况,过载保护原则是I2<=1.45Iz,而断路器的额定电流In一般取在1/1.25I2,如果远端短路后电流小于1.05In,电缆不会有影响。