防雷三大技术要求(转)

1.1 接地要求(Grounding)
接地是分流和排泄直接雷击和雷电电磁干扰能量最有效的手段之一。没有接地装置或接地不良的避雷设施就成了引雷入室的祸害;而避雷装置不好有很可能提供了雷电电磁辐射干扰对落雷点附近电气和电子设备的电感性、电容性等干扰偶合发生的机会。因此,防雷接地的目的就是把雷电流通过低电阻的接地体向大地泄放,从而保护建筑物、人员和设备的安全。
1.1.1电子设备接地
金属是良导体,而大地不是良导体,它的电阻率介于导体和绝缘体之间。因此,当地表面任意两点间存在电位差时,在这区域就有电流流过,最终达到各点电位相等,电流不再流动。所以在静态情况下,大地各点电位完全相等,一般就把大地作为电位的基准,或零电位,电气设备和电子设备仪器外壳及其它导体通过接地与大地保持等电位。
能否认为大地就是各种仪器或电子设备的共同电位基准?如两台电流流过,则在两接地点间将有电位差出现。即使电位差不大,可是对耐压低的微电子设备来说,也构成了电磁干扰源。而当雷电直击附近大地时,或当雷电感应过电压波沿大地传播时,雷电流都将在设备的不同接地点间引起相当大的电位差,构成强大的电磁干扰源。
1.1.2计算机等电子设备接地的主要目的
首先为计算机系统提供基准电位。由于计算机的逻辑工作电压很低,一般只有5—12V,对各种电磁干扰信号异常敏感。为了降低干扰的影响,保证计算机系统正常工作,在工频至射频范围内,系统各设备的外壳都要处在同一电位上,以保护计算机设备不受电磁干扰损坏。
其次,当计算机系统发生故障时,为故障电流提供低阻抗的通路。当直击雷或雷电电磁脉冲引起的感应过电压侵入计算机系统时,造成设备对地的极高电位,人体的任何部位一旦接触高电位处,危险会随之发生。设备接地可使雷电流迅速疏导入地,减少甚至避免人身伤害。
1.2屏蔽要求
屏蔽是减少电磁干扰的基本措施。
为降低感应效应,须采取屏蔽和路线措施:
——外部屏蔽措施;
——合适的路线;
——线路屏蔽。
1.3等电位连接要求(Bonding)
等电位连接,从物理学2,就是把各种金属物用粗的铜导线焊接起来,或把它们直接焊接起来,以保证等电位。
雷电流峰值非常大,其流过之处都立即升至很高电位(相对大地而言),因此对于周围尚处于大地电位的金属物会产生旁侧闪络放电,又使后者的电位骤然升高,它又会对其附近的尚处于大地电位的设备或人产生旁侧闪络。如果建筑物内有易燃、易爆物,就必引起爆炸和大火。这种放电产生的电磁脉冲则会对室内的电子仪器设备产生作用。所以等电位连接是防雷措施中极为关键的一项。
对于一座楼房讲,要从楼顶开始,逐层做起,现代的高楼顶尚有各种金属物,包括各种天线、灯架、广告牌、装饰物等,都要与接闪器连接,达到等电位。以下各楼层也得如此,每层楼内处于同一电位,则楼内行走的人就不会有危险了,不论这些金属物电位升得多高,犹如站在高压输电线上得小鸟一样,无触电之感。
等电位连接也包括物体和结构件之间、或者同一物体的各部分金属外套之间作导电性的连接。完善的等电位连接,可以消除因地电位骤然升高产生的“反击”现象,这在微波站天线塔遭到雷击后是常常遇到的。